Практическая Логика
Оракул
(78618)
12 лет назад
Выбор автоматического выключателя
Выбор автоматов
Для того чтобы определить номинал автомата, необходимо знать суммарную мощность приборов, которые будут через него подключаться. Т. е. необходимо подсчитать суммарные нагрузки на розеточную (осветительную) сеть, и исходя, из этого вычислить рабочий ток розеточной группы, используя следующую формулу:
при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток, равный 5А. При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток, равный 3А.
Допустим у нас получилось 4,5 кВт, умножаем на 5. Получается 22,5 А - это рабочий ток. Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 30А. Таким же образом расчитываем номинал автомата для подключения трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт: 4 * 3 = 12А, рабочий ток, выбираем трехфазный автомат на 16А.
alexandr Adamov
Просветленный
(20920)
12 лет назад
Можно конечно и по закону Ома это расчитать, но с еще советских времен в проектных институтах пользовались коэффициентами. Если к примеру надо было узнать какой автомат ставить в сети 220Вольт, то установленную мощность умножали на коэф. 4,56, а в сети 380 В. на коэф. 1,52. К примеру, необходимо выбрать автомат защиты на водонагреватель мощностью 3 Квт. работающего в сети 220В. 3квт. умножаем на коэф. 4,56, будет 13,68А. Выбираем ближайший по стандарту номиналов автомат-16А. То же самое расчитаем для сети380В. 3Квт умножим на коэф. 1,52 будет 4,56А. Выбираем трехфазный автомат на 6А. Вот и все. Успехов Вам!