Какие заземленные нейтрали называются эффективными?
Вопрос к Знатоку Сергею. Прошу пояснить, для указанной цели "по соображениям стоимости изоляции" в этих сетях напряжением 110 кВ и выше почему бы не выполнить глухозаземленную нейтраль. Тогда при коротком замыкании фазы ее напряжение стремится к нулю, а на двух других фазах напряжение останется номинальным, без перенапряжений в коэффициент 1,4, и будет равно полагающемуся значению, равному 0,585, а не тому, которое вы указали - 0,8 номинального междуфазного напряжения. Ведь это позволит дополнительно снизить затраты на изоляцию.
Сеть с эффективно заземленной нейтралью является частным случаем сети с глухозаземленной нейтралью. В России сети с эффективно-заземлённой нейтралью - это сети напряжением 110 кВ и выше. Сети напряжением 110 кВ и выше выполняются с эффективным заземлением нейтрали по соображениям стоимости изоляции, так как в таких сетях при замыкании на землю одной фазы напряжение на двух, других не превышает 0,8 номинального междуфазного напряжения. Что позволяет нам применять изоляцию на это напряжение, а не больше. Это выгодно с экономической точки зрения. Поэтому для ограничения тока однофазного КЗ заземляют нейтрали не всех, а лишь части силовых трансформаторов на подстанциях (с помощью ЗОН), изменяя тем самым сопротивление сети.