розетка показывает 2фазы

Сергей Ученик (205), закрыт 11 лет назад
пропал свет, засовываю индикатор в розетку везде фазу показывает, открыл коробку там тоже самое везде фазу показывает, как это может быть, в чём проблема ?
Лучший ответ
Остальные ответы
Виктория Мыслитель (8945) 12 лет назад
КЗ, в смысле короткое замыкание где-то в разводке квартиры
dmitry.d Мастер (1035) 12 лет назад
если в сети перекос фаз, то индикатор напряжения на нуле покажет наводку (которая тоже светится) . Это не фаза, можешь убедиться в этом подключив мулитиметр.
Иван Васильевич меняет профессию Оракул (81680) 12 лет назад
Читай Вольдека, если надо.
В старых домах ещё существуют такие подключения.. .
В данном случае у тебя нет нуля. .
Представь схемку: в другую розетку вставлен светильник.
А в твоей розетке покажет две фазы.
Можно выключить пробку, которая даёт ноль и в квартире воткнуть провод в ноль розетки от крана.
Проверено. Я делал.
Свет горел только в моей квартире из всего района!
навигатор Оракул (94784) 12 лет назад
ОТгорел НУЛевой провод.... вот и показывает... ОДНУ фазу-кругом.... если еще предохранитель или автомат защиты вырубите=тогда и должно пропасть СВЕЧЕНИЕ вашего индикатора....
Источник: Старый ЭЛЕКТРИК-никогда не КУПИТся на такую "ДЕШЕВКу"....
Алексей Гуров Просветленный (33841) 12 лет назад
Интересно. Для контроля попробуйте прикоснуться этим пробником к любой металлической части в квартире, которая заведомо не находится под напряжением, к чему-нить большому металлическому.
Вдруг у Вас там уже всё под напряжением? ;-)
KERK Искусственный Интеллект (223977) 12 лет назад
Все таки скорее всего обрыв нуля. Частый случай. Кстати, раньше ставили пробки на фазу и на ноль. Во многих коммуналках еще сохранилось энто безобразие.
Hunan Ученик (160) 12 лет назад
У вас пропала земля (ноль) . Фаза крутится по бытовой технике или по лампочкам. Нулевой провод отключился в щитовой. Будьте осторожны!
Александр Зацаринный Просветленный (39147) 12 лет назад
Надо определить схему питания квартиры в щитке. Проверить наличие напряжения до и после коммутационных устройств (пакетные выключатели, пробки, автоматические выключатели, УЗО и т. п. )
Если всё исправно, то обрыв нулевого провода между щитком и первой распредкоробкой.
Для того, чтобы в этой ситуации определить где нулевой провод, необходимо отключить все приборы (отсоединить от розеток) и отключить выключателями освещение. Если на выключателях есть подсветка, то необходимо выкрутить лампы или отсоединить светодиод в выключателе. При этом должна остаться фаза в одном клемнике розетки. Далее надо полностью снять напряжение квартиры, принять меры, чтобы никто из посторонних не мог включить его. А дальше заняться прозвонкой, начиная между щитком и первой коробкой. При этом понадобится одинарный удлиняющий провод (щупы у измерительного прибора короткие)
Viktor K Мыслитель (9134) 12 лет назад
Интересно, а что покажет вольтметр, если его включить в розетку? По логике автора вопроса и некоторых отвечающих - 380 - 400 В (ДВЕ Фазы! ) А на самом деле? Уверен, что гораздо меньше. Возможно, 1 - 5 В.
Если серьёзно, очень опасная ситуация. Еще встречаются сторонники и практики так называемого "защитного зануления" в бытовых розетках, когда защитный контакт в современных розетках, за отсутствием третьего провода, объединяют с "нулём" тут же, в розетке. И пожалуйста, у Вас на корпусе - фаза, через другие включенные приборы. Последствия печальны.
А.УМАРОВ Оракул (73023) 12 лет назад
Нулевой провод отгорел еще до этажного щита. На вашем нуле фаза от соседа через включенную нагрузку. Опасно для для бытовых приборов, особенно для маломощных ( 380В распределится пропорционально сопротивлению нагрузок)