Объясните, почему в нейтральный провод нельзя ставить предохранители?

Объясните, почему в нейтральный провод нельзя ставить предохранители?

Дополнен

То есть появится разброс напряжений при нессиметричной нагрузке, а соответственно, и тоуов?

Дополнен

токов*

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

Объясняю.
Предохранитель, если у него перегорит плавкая вставка, останется внешне исправным, а последствия такие:
1. Если у Вас трёхфазная нагрузка, то перегорание нулевого провода приведет к асимметричным напряжениям при разных нагрузках на фазы, и как следствие выхода приборов из строя. Пробой изоляции из-за высокого напряжения, где нагрузка минимальна и повреждения изоляции от температуры при повышенных токах (если нет тепловой защиты) где нагрузка максимальна.
2. Если у Вас однофазное питание, то прочтите ответ Владимира Лаптева. И вот почему. Если произойдёт авария, допустим, на ЛЭП-0,4 кВ и на ней оборвётся нулевой провод ближе к подстанции, питающей Вашу линию, а Вы в это время, делая какой-нибудь ремонт, отключили фазу, то фазное напряжение окажется в нулевом проводе через нагрузку соседних домов. Так что более безопасно устанавливать сдвоенный автомат.

Аватар пользователя
13лет

Всё правильно, только хочу дополнить, сейчас в квартирах, многие заменяют предохранители на автоматы, и ставят их, в том числе, и в разрыв нулевого провода. Так вот, автоматы нужно ставить сдвоенные, т. е .их флажки должны иметь механическую связь и при отключении любого из них ( в фазной или в нулевой цепи) они выключаются вместе и одновременно, полностью отсекая квартиру от электросети дома.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
13лет

не мудрите - если при коротком сработает этот предохранитель, у вас приборы будут вроде как отключены, но под фазой. Взялся - убило. Да еще и свет вырубится:)

Аватар пользователя
Мудрец
13лет

В случае перегорания предохранителя на нейтрали - фаза остаётся! соответственно может привести к поражению током при видимом отсутствии напряжения!

Аватар пользователя
13лет

Ты сам ответил на свой вопрос. В трехфазной сети если у тебя отвалится ноль, то при несиметричной нагрузке на самой нагружений фазе у тебя напряжение будет самое низкое, а на самой менее нагруженной самое высокое и у тебя в ней погорят нагрузки.