Стробоскопический эффект люминисцентных ламп
При аттестации рабочего места выяснилось, что у потолочных ламп (потолок армстронг) в кабинетах "мигание" не соответствует норме. Нам рекомендовали или сменит дроссельные светильники на светильники с электронным пуском, или вставить в них какае-то устройства для устранения этой проблемы. Но что за устройства наша сотрудница не поняла. Может кто поможет? Что за устройства и как их ставить?
Все элетролюминесцентные трубчатые лампы мерцают с частотой питающей сети. Для старых дроссельных схем это 100Гц (удвоенные 50Гц) и это конечно для глаз нехорошо. Можно заменить их питающие устройства на электронные (частота выше 30 000 Гц) или с питанием постоянным током (при этом резко сокращается ресурс ламп) . Ещё один способ возможен, если у вас заведены все 3 фазы. Нужно запитать светильники от них вразброс, тогда очередные вспышки мерцания от разных фаз будут перекрывать друг друга.
В советских светильниках, это решалось так: две лампы, онда их них питалась через дроссель, вторая и через дроссель и через конденсатор, сдвигающий фазу на 90 градусов. И вот, обе эти лампы мерцали чаще, с частотой 200 герц.
или сменит дроссельные светильники на светильники с электронным пуском