Sergej Nesterow
Мыслитель
(8897)
12 лет назад
Не надо путать термины. Продувка котла это удаление шлама из пароводяного тракта котла. А то что подразумеваете Вы это вентиляция котла перед розжигом. У нас программа розжига вентелирует котёл 15 минут, и только после этого даёт разрешение на розжиг горелок. Все эти правила авариями и кровью писаны, хочешь спокойно работать соблюдай правила .
Источник: 18 лет как машинист котлоагрегата.
Андрей
Гуру
(3026)
12 лет назад
За время простоя в котле может скопиться газ, который при поджиге неслабо рванет и разнесет всю квартиру. Поэтому во избежание взрыва его перед пуском продувают. На моей памяти однажды этого не сделали при розжиге котла в котельной. Всё разлетелось по кирпичам, были жертвы.
Ewgen
Мудрец
(16631)
12 лет назад
На плавбазе котельный машинист сунул факел в топку, не продув (пьяный был). Тапочки остались на месте, а он, наверно, в космос улетел. Верхнюю палубу на место ставили. Судно в рейс пошло с одним котлом. Холодно было - зима, Охотское море. Воть.