Генераторов действительно нет с треугольником так как изоляция получается дороже + её сложнее контролировать. Но вот трансформаторов навалом. В частности треугольник идет в:
- блочные трансформаторы электростанций (самые мощные из всех, что существуют) ;
- трансформаторы собственных нужд электростанций;
- третичные обмотки автотрансформаторов;
- выпрямительные трансформаторы питания полупроводниковых преобразователей.

Применение треугольника в основном экономически не выгодно так как требуется усиленная изоляция всей обмотки (рассчитывается на линейное) а в звезде только кончик рассчитывается на линейное.

Аватар пользователя
Высший разум
12лет

Это заблуждение. Генераторы есть с соединением обмоток как звезда так и треугольник. У трансформатора две обмотки. Выбираются трансформаторы с соединением обмоток с учетом режима нейтрали сети. В сетях с глухо заземленной или эффективно заземленной нейтралью обмотка для физического выделения нейтрали должна быть соединена звездой. В сетях с изолированной нейтралью может быть звезда но преимущественно треугольник (треугольник является фильтром напряжения нулевой последовательности).

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

Ещё как используется. Просто в случае соединения треугольником напряжение получается в корень из трёх ниже, чем при соединении звездой, поэтому требуется больший расход меди. Но если, например, нагрузкой трансформатора является управляемый выпрямитель, то при соединении вторичной обмотки треугольником существенно уменьшается уровень высших гармоник.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

больше недостатков чем у звезды

Аватар пользователя
Знаток
12лет

Одинаково используются как звезда так итрехугольник. Это зависит от поставлной задачи.