Установка теплосчётчика! куда лучше ставить теплосчётчик на подающий или обратный трубопровод!??

Люди знающие подскажите куда лучше ставить теплосчётчик на подающий или обратный трубопровод и почему счётчик тепла Ду 20 трубопровод Ду 32

Дополнен

Меня интересует ответы специалиста я знаю что температурные датчики и на обратку и на вход . Специально написаны техусловия

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
12лет

Не знаю как у вас, а у нас в городе делается по порядку:
1. получить технические условия у сетевой организации
2. выполнить проект на узел учета тепловой энергии
3. ввод в эксплуатацию согласно РД 34.09.102 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя и проекта (см. пункт 2)
base.garant. ru/1519411/
пробел уберите ссылка на правила

Но насколько я понимаю вы устанавливаете компактный прибор, а в них тепловычислитель совмещен с расходомером и иногда с одним из термодатчиков.
О том на какой трубе и какие датчики определяется проектом на основании технических условий сетевой организации с учетом требований РД 34.09.102 "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя".
А если с вас сетевая организация не требует проект и в технических условиях это не прописано, то согласно требованиям изготовителя прибора. А если и они допускают различные варианты, то как вам больше заблагорассудится, а скорее всего как вам будет удобнее.

З. Ы.
Забыл. . на проектирование и монтаж нужны соответствующие допуски СРО. Без них даже никто смотреть не будет ни проект, ни узел учета.

З. Ы. Ы.
"..счётчик тепла Ду 20 трубопровод Ду 32.."
Собственно не счетчик тепла Ду20, а расходомер, который в компактных счетчиках конструктивно находится. Уменьшение трубопровода связано с тем, что у расходомера есть нижний предел чувствительности при котором увеличивается относительная погрешность. Поэтому в нем должен выдерживаться соответствующий расход. А трубопроводы системы отопления Ду32, что бы меньше потери напора были. Это обычное нормальное явление для нормальной работы расходомера нужны скорости выше, а для системы отопления из экономических соображений наоборот ниже.

Аватар пользователя
Ученик
7лет

Теплосчетчики необходимы для регистрации количества теплоты, для чего используются данные, полученные от входящих в состав прибора датчиков температуры и расхода теплоносителя. Суммарное количество тепловой энергии, которое потребляет система отопления в час, рассчитывается как произведение разности температур теплоносителя на входе и выходе из нее и расхода теплоносителя за тот же временной промежуток.
По способу использования различают такие приборы учета тепловой энергии:

Общедомовые теплосчетчики, которые обычно устанавливают на входе в многоэтажные дома и изредка на производстве. Подобные устройства без проблем подходят к трубопроводам диаметром от 32 до 150 мм, а отдельные модели рассчитаны на диаметр до 300 мм.
Теплосчетчики для отдельных квартир. Их монтируют на входе в систему отопления квартиры или частного коттеджа. Такие модели используются на трубах диаметром 15-20 мм и включают два элемента. Это тепловычислитель, который снабжен двумя датчиками, регистрирующими температуру воды как в подающем, так и в отходящем от квартиры трубопроводе, и счетчик горячей воды, благодаря которому теплосчетчики квартирные способны определять не только количество тепла, но и регистрировать объем воды, поступающий в Ваше жилище.
Если Вы решились уменьшить сумму счета за потребленную теплоэнергию, и установка теплосчетчиков становится реальностью, совсем необязательно обращаться в специализированные организации. Достаточно получить пакет разрешительных документов на монтаж, подготовить сам прибор учета теплоэнергии, присоединительный комплект с обратным клапаном, фильтр, цанги, специальные краны, снабженные датчиками тепла, теплопроводящая паста, гаечный ключ для металлических труб или сварку для металлопластиковой системы отопления. После этого Вам необходимо выполнить следующие операции:

Промойте трубопровод, на который будет происходить монтаж теплосчетчика. Это позволит избежать засоров и снизить погрешность в расчетах прибора. При этом следует следить, чтобы в проточной части прибора содержалась вода, а направление стрелки на его корпусе соответствовало направлению потока воды. Установка современных моделей возможна как на вертикальные, так и горизонтальные участки трубопровода системы.
Перед монтажом измерительного блока убедитесь, что в системе отсутствуют давление и теплоноситель. После этого приступайте к монтажу шаровых кранов с датчиками тепла до и после теплосчетчика. Они дают возможность не только определять разность температур, но и моментально перекрывать трубы в случае аварийной ситуации. Соблюдайте аккуратность при включении в систему блока для измерений теплосчетчика: поскольку он располагается в проточной части, повредить его очень легко.
В комплект устройства входят два термопреобразователя, один из которых монтируют в измерительный патрон, а другой – в гильзу, обработав его особой теплопроводящей пастой. Правильно установленный теплопреобразователь должен перекрыть трубу на две трети. Затем эти элементы подлежат пломбировке.

Источник: <a rel="nofollow" href="https://sansistema.by/articles" target="_blank">https://sansistema.by/articles</a>
Аватар пользователя
Оракул
12лет

С тем с которым имел дело - датчики стоят тепловые на подающем и исходящем .и расходомер. А сам счётчик висит на стене ваще в другом помещении и считает.

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

установкой приборов Теплоконтроля, занимаются соответствующие организации, я не думаю, что установленные самостоятельно приборы будут приняты в эксплуатацию, так что советую обратиться, дабы не возникли проблемы...

Источник: история из жизни ...
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
12лет

Сам счетчик куда угодно, а датчики на подачу, и на обратку.