Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Что такое ток отсечки для электрического автомата?

Андрей Гуру (4134), закрыт 12 лет назад
Электрические автоматы кроме номинала (16 ампер например) имеют еще такую характеристику как ток отсечки ( 6кА или 4.5 кА)
Будет ли соблюдаться селективность если автомат 20 А (ток отсечки 4.5 кА) и автомат 16 А (ток отсечки 6кА)
Лучший ответ
Андрей Ливерко Просветленный (34864) 12 лет назад
Ток отсечки - это ток короткого замыкания в тысячах Ампер при котором автомат сохраняет свою работоспособность, чем выше ток отсечки - тем надежнее автомат и тем выше его запас прочности на срабатывание.
В вашем случае селективность будет, просто 16 амперник будет иметь большую надёжность. Прочтите эту ссылочку http://axiomplus.com.ua/dir.php?id=68
Остальные ответы
Lazer777 d Мыслитель (5171) 12 лет назад
Селективность по К. З. соблюдаться не будет. 20А автомат сработает раньше.
А вот селективность по тепловой защите (перегруз) соблюдаться должна.
В некоторых автоматах есть изменение уставки тепловой защиты (обычно 20-40 % от номинала.)
Дед Павел Просветленный (24562) 12 лет назад
Это когда уже все что висело на автомате сгорело, а автомат не сработал
Krab Bark Искусственный Интеллект (191708) 12 лет назад
Селективность не обязана соблюдаться. Тут дело еше во времени реакции, оно у автоматов разного типа может быть разным. Если одного типа, то скорее всего будет.
Богдан Вытяжков Знаток (263) 8 лет назад
6 килоампер или 4.5 килоампера это не ток отсечки автоматического выключателя, а ток динамической устойчивости автомата к апериодической составляющей тока К. З., то есть когда происходит К. З. в сети в первый момент возникает волна так называемого ударного тока, то есть очень большой, но кратковременный бросок тока, создающий очень большие механические усилия в автомате ион должен его выдержать (это как раз вот эти 6 и или 4.5 килоампера), потому как быстродействия и дугогасящих способностей автомата для отключения такого тока не хватает. алее переходный процесс К. З. заканчивается и по сети течет устойчивый ток К. З. в несколько раз превышающий номинальный ток сети. Вот его то как раз и отключает электромагнитный расцепитель автомата, называемый профессиональными электриками на своем жаргоне отсечкой. Уставка отсечки может быть в зависимости от характеристики и время токовых характеристик автомата в 3-20 раз больше номинального тока автомата. Атомат кроме того имеет еще и защиту от перегрузки
hackerМастер (1327) 2 года назад
Единственный верный ответ. Хоть кто-то из пишущих соображает, это радует.
Проектный отделПрофи (500) 1 год назад
я уж думал я к концу рабочего дня с ума сошел