Почему к высоковольтным выключателям предьявляют высокие требования к одновременности срабытывания все трёх полюсов?

Какие процессы будут происходить при слишком большой разновременности срабатывания полюсов?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
12лет

В режиме отключения чёткая одновременность разрыва дугогасительных контактов в каждой фазе высоковольтного выключателя обеспечивает равномерное распределение энергии дуги на разные плечи контактной системы и быстрое её гашение, что в свою очередь снижает степень износа и гарантирует длительный ресурс работы выключателя. Сокращение времени дребезга контактов также уменьшает их эрозию и увеличивает ресурс контактной системы. Одновременно замыкающиеся главные контакты выключателей обеспечивают предсказуемость и регулярность бросков тока намагничивания фаз трансформатора, а также исключают неполнофазные режимы электроустановок, что важно для правильной работы пусковых измерительных органов устройств РЗА. Сверхнормативное значение разновременности работы контактов выключателей может приводить также к перенапряжениям.

Аватар пользователя
Высший разум
12лет

Несимметричный режим возникает. Срабатывает защита по максимальному напряжению обратной и нулевой последовательности. Минимальное напряжение прямой последовательности. Обычно установлена на вводе секции. Выключается секция с присоединениями.

Аватар пользователя
Профи
12лет

сергей согласен

в момент разрыва и если оно произойдет в разные моменты по полюсам это вызовет громадный перекос фаз что может привести к повреждению как и кабельной линии так и потребителя в данном случае подстанции

Аватар пользователя
Ученик
12лет

Ockolok, и наступит конец света)))

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

в момент размыкания сопротивлние 0
сам подумай какой ток в этот момент