Подскажите! на батарее отопления установлен шаровой кран можно ли с помощью него регулировать температуру в батарее ?
т. е. уменьшить ее. При этом надо уменьшить подачу воды только на входе или на выходе тоже. И как? На сколько убавила на входе на столько же нужно и на выходе?
Шаровые вентиля предназначены для работы только в двух положениях - открыто или закрыто. . Они не предназначены для регулировки потока. . Оставление вентиля в промежуточном положении чревато его "закипанием".. и как следствие - возможно появление течи (вентиль перестанет держать в закрытом состоянии).. .
Для ограничения потока существуют регулировочные вентиля.. . Ими и уменьшают или увеличивают поток теплоносителя.. .
Обычно ставят разные вентиля. . на обратке запорный, на подаче регулировочный.. .
Запорный он то же допускает регулировку, но не имеет ручки и служит для изначальной установки нужного потока теплоносителя, а регулировочный служит как раз для регулировки потока, тем самым температуры радиатора, в процессе эксплуатации.. .
Если конкретно ответить на второй вопрос - то для ограничения потока достаточно поджимать только один вентиль.. .
Шаровой кран не предназначен для регулирования - только для перекрытия потока. Хотя при известной старательности отрегулировать удается. Но имейте в виду, что если шаровой кран стоит в потоке в промежуточном положении, то сильнее изнашивается и может скоро выйти из строя.
шаровый кран работает только на "открыто" или "закрыто"
Регулировать то конечно можно какое то время потом он перестанет держать на закрытие так как у шарика тонкие края и в зависимости от качества воды зависит время его износа поэтому не рекомендуется.
Если муж или любовник сантехник- то можно!