MwenMas
Просветленный
(44930)
11 лет назад
Это было записано в тех Правилах, по которым я сдавал полвека тому назад. Это число, 4, действительно врезалось в память нескольких поколений электриков.)) ) Помню, когда я еще в школе учился (тогда производственное обучение было) , наш старенький инструктор восклицал: "Отдай четыре ома, не греши! " Теперь что ни пиши, будут считать, что надо 4 ома.
Alexandr ЫыхПросветленный (23527)
11 лет назад
Вот бы найти где-нибудь эти правила.
Но это вряд ли. 6-е издание и то уже с трудом в интернете находятся. При поиске в основном находит только действующие.
Серж Не-познать-другим
Искусственный Интеллект
(207596)
11 лет назад
херня все это, тут главный принцип-при замыкании (пробое изоляции) на землю должен быть ток, который однозначно выпалит предохранитель или выбьет автомат от этого тока на землю
учитывать, что у автомата С16 ток срабатывания электромагнитной защиты 110-120А, лично проверял, короче, заземление с таким уродским автоматом должно пропустить ток не менее 130А
примените УЗО лучше
Роман НиколаевУченик (109)
8 лет назад
все верно. По установленной классификации литера С подразумевает 5 номиналов тока для срабатывания АВ, т. е. С16 должен сработать при 80А тока кз, но на практике, увы, иначе.
Автору вопроса достаточно определить по какой системе подключать дом по ТТ или ТN-C-S.
При ТТ ЗУ даже в 4 Ом не обеспечит ему срабатывание АВ, так как при наглухо-закороченном соединении ток через АВ не превысит порога отключения э. м. р. ( 220в/4Ом = 55А < 80A). Основным защитным элементом такой системы служит УЗО, но для УЗО сопротивление ЗУ в 4Ом - избыточно.
При системе TN-C-S, повторное заземление соединяется с N-проводником от ТП в щите учета или ВРУ. Токи КЗ при таком соединении достаточно высоки для срабатывании АВ. Повторное ЗУ при TN - является частью всех зу лини от ТП и не нормируется.
-------Пояснение к вопросу. -------------------------------------------------------------------------------------
Любой электрик знает, что сопротивление заземления должно быть 4 ома и меньше.
В то же время в ПУЭ написано следующее:
"(начало цитаты)
Общие требования.
...
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-
проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для
повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
"(конец цитаты)
---
При питании установки по воздушной линии нормируется, но опять речь идет не о 4 омах, а о 30 омах для одного заземления.
"(начало цитаты)
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех
повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и
20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или
380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя
каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же
напряжениях.
"(конец цитаты)
Норма в 4 ома в ПУЭ дана только для источника питания (1.7.101.) трансформатор, или генератор, но не для потребителя, и даже для трансформатора 4 ома. - это не сопротивление одного заземлителя, а с учетом сопротивления заземлителей на линиях.
А для непосредственного заземляющего устройства самого трансформатора опять же норма аж 30 ом:
"(начало цитаты)
1.7.101
...
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора
или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока.. .
"(конец цитаты)
-------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос:
Где написано, что сопротивление одного отдельного заземления должно быть 4 ома?
(Причем как правило все уверены, что 4 ома должно быть только у искусственой его части, без учета естественных заземлителей.)