Объясните подробно, для чего нужны-выключатель нагрузки, разъеденитель, выключатель шино соеденительный, выключатель
секционный? Если есть ссылки, где об этом можно почитать-скиньте пожалуста не поленитесь. Заранее все спасибо.
Вообщем слущайте, уважаемый.
1. Следует выделить два понятия: коммутационная аппаратура (КА) и устройства разрыва (разъединения) цепи (УРЦ) . КА - предназначены для отключения (и включения) источников, потребителей, нагрузки и участков (элементов) электрической силовой сети под напряжением. Это так называемые силовые выключатели. УРЦ - предназначены для создания видимых разрывов в эл. силовой цепи, изменении конфигурации эл. схемы. Это так называемые разъединители и коротко-замыкатели.
2. КА.
Силовые выключатели деляться на два вида по конструкции:
- Автоматы (на напряжение меньше 3 кВ)
- обычный силовой выключатель (СВ)
- выключатель нагрузки (ВН)
СВ - способен производить отключения при любых режимах работы сети, буд-то нормальный режим, режим перегрузки, режим короткого замыкания. Для отключения цепи (гашения дуги между контактами при разрыве цепи) в случае протекания токов короткого замыкания (как и всех остальных) в таком выключателе предусмотрена специальная камера гашения дуги, рассчитанная на токи короткого замыкания цепи.
ВН - предназначен только для отключения цепи при токах нормального или перегруженного режима, в следствии чего оснащается менее мощной камерой или более простой схемой гашения дуги при разрыве цепи.
3. УРЦ
Делятся на два вида:
- разъединители (Р)
- коротко-замыкатели (К)
Р - предназначены для создания видимых разрывов в силовой цепи. Т. к. промежуток между контактами выключателя довольно мал и при определенных условиях может возникнуть пробой, а также с учетом того, что в отключенном состоянии пружины включения контаков взведены и могут сорваться (+ еще ряд причин из области надежности, эксплуатации и техники безопасности) , то в цепи отключенной выключателями создают принудительно дополнительный разрыв с помощью отключения соответ. разъединителей.
После этого воизбежание сокрытия ситуации, когда отключенная цепь вдруг попадает под напряжение, такую цепь заземляют спомощью К. Теперь если цепь вдруг окажается под напряжением, то возникнет замыкние на землю и сработают защиты.
4. В зависимости от того для чего в схеме эл. сети установлен выключатель условно! различают:
- выключатели питающие (выключатели генераторов, питающих трансформаторов) ПВ
- выключатели линий электропередач ЛВ
- выключатели потребителей (скажем, выключатель->кабель->двигатель 6,5 кВ) НВ
- выключатели оперативных переключений на сборных шинах п/ст и эл/ст: ШСВ, ОВ.
Рассмотрим типовую п/ст. Пусть на высшем напряжении к подстанции подходят три линии, каждая из них подключена через свой выключатель ЛВ к сборным шинам высокого напряжения СШНВ п/ст.
Если СШ выполнены ввиде двух частей соединеных между собой выключителем, то такой выключатель называется секционным СВ, т. к. делит сборные шины на две секции. Это необходимо для обеспечения работы СШВН при повреждении какой-либо из секций. Если на одной из секций КЗ, то срабатывает защита на СВ и он откл. , сохраняя работу здоровой секции.
Если же выключатель соединяет не секции одной шины а две шины между собой, то такой выключатель шиносоединительный ШСВ.
А теперь пусть у нас взорвался выключатель на одной из линий ЛВ№3. Что делать? В этом случае предусмотрены обходная система шин ОСШ, соединяемая с основной выключателем ОВ - обходным выкл. В нашем случае линия и секция СШ отключатся защитами, линию переключат на ОСШ, затем запитают отключившуюся СШ от одной из линий, далее включат вторую линию и на конец через ОВ включат ОСШ с третьей линией (утрировано, :)))).
ЗЫ: Вам, уважаемый, нужно читать настольную книгу энергетиков - Л. Д. Рожкова. В. С. Козулин Электрооборудование станций и подстанций (также можно Б. Н. Неклепаев. Эл. часть станций и подстанций, Гук Ю. Б. Проектирование электрической части станций и подстанций).
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-устройство для отключения нагрузки под напряжением(и отключения токов КЗ),тоесть его основная задача разорвать дугу так,чтобы небыло повторного пробоя,деонизировать пространство между электродами.
Разьеденители-для безопасности(видимый разрыв)и отключения небольших токов(х.х,зарядных, до 15 А в зависимости от типа).
Ты знаешь, выключатель нагрузки - это одно из тех электрических устройств, которые мы используем каждый день, но, может быть, не очень задумываемся о его значении. В общем, это такой переключатель, который отключает электрическую цепь в случае перегрузки или короткого замыкания, чтобы предотвратить повреждение оборудования и обеспечить безопасность. Мы, электрики, часто устанавливаем такие выключатели нагрузки в домах, квартирах, офисах - везде, где есть электричество. Они используются для управления освещением, бытовой техникой и другими электрическими устройствами. Представляешь, как это важно - знать, что у тебя есть защита от возможных перегрузок и коротких замыканий. Недавно мне нужно было обновить оборудование в одном из проектов, и я решил приобрести надежные выключатели нагрузки. Просто сказать, что выбор был не из легких - ведь нужно было найти что-то, что будет надежно работать и долго служить. И вот я нашел то, что мне нужно, на сайте "Electro-Magic" - https://electro-magic.ru/catalog/avtomatika/ . Они предлагают широкий ассортимент электротехнического оборудования, на прошлой неделе заказывал там выключатель нагрузки EASY9 (мод. рубильник) 4П 63А 400В =S= SchE EZ9S16463.