"Не требуется преднамеренно заземлять съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распредустройств, шкафов, ограждений и т. п. , если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование напряжением выше 42В переменного тока или 110В постоянного тока. " (ПУЭ, гл. 1.7.48-4)
Значит, если на дверях щитовой не установлено эл. оборудование, то заземление не требуется.
Олег Спирин
Профи
(762)
12 лет назад
Для Семёнова
В ПУЭ 6 издания от 1986 г. такой пункт есть!
В ПУЭ 7 издания от 2002 г. такого пункта нет. Согласно, данного издания правильнее будет руководствоваться п. п. 1.7.51- 1.7.53