+1Условия включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью
По дате
По рейтингу
Верно сказано, что совпадение амплитуды и фазы. Это идеальный вариант далекий от практики. Всегда будет разность напряжений по величине, всегда будет угол между напряжениями, тем более переменный. Всегда будет какое то не совпадение частот, угол этот будет меняться. Один вектор будет крутится вокруг другого. Для включения выбирается некая зона при которой происходит включение. По уставкам это будет выглядеть так: разность напряжений не более 5%, угол между напряжениями не более 20 градусов, скорость изменения угла между напряжениями не более 0,1 Герца.
Методом трёх ламп или амперметров.
Совпадение фазы и аплитуды выходного напряжения генератора и напряжения сети.
совпадение синусоиды.