Top.Mail.Ru
Ответы

Менять ли в тамбурном щитке выключатели и пакетники?

Дело в том, что в квартире делаю ремонт, ну и возникла необходимость провести именно для кухни отдельный 2-х жильный медный провод сечением 2.5 мм. Такое посоветовали электрики, да и сам об этом думал раньше. Естественно, вести провод придётся от электрощита, который располагается в тамбуре (на две квартиры, (дом 9-ти этажный)) . В щитке вся разводка скоммутирована ещё со старого образца пакетниками, автоматическими выключателями и счётчиками.



Так вот. Электрики посоветовали мне заодно убрать и пакетники (по крайней мере один из двух мой - справа на фото) , так как, якобы, они уже морально устарели и даже могут взрываться! ..А на мой вопрос, как же без пакетников я смогу легко оперативно отсечь электропитание, чтобы, например, заменить выключатель, они ответили, что без отключения придётся так и менять, в резиновых перчатках, но аккуратно ))).. Думаю, всё это несерьёзно. Так что вопрос - стоит ли действительно убирать пакетник?

Далее, - от пакетника провода идут к автоматическим выключателям (на фото мои три справа из шести) , причём два из них запитаны по группам в квартире, а один, между ними, служит просто как-бы перемычкой (за ненадобностью, наверное..) . Так вот, я эти свои выключатели хочу убрать и поставить справа от них DIN-рейку, а на неё три выключателя Шнайдер (так как они зарекомендовали себя хорошо) .


Два, что пойдут на квартирную группу освещения и розетки поставлю на 25А, а тот, что на кухню - на 32А. Думаю, это будет правильным расчётом (?). Ну и вопрос, - есть ли, действительно, надобность менять эти старого образца советские чёрные выключатели на новые на ДИН-рейке? А то, например, мой сосед по квартире никак не захотел беспокоиться менять эти выключатели и заодно со мной свои ставить на одну общую ДИН-рейку. . (( Насколько их замена будет насегодня для меня актуальна?
Заранее всем Спасибо за ответы!

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
12лет

Ваших "электриков" нужно на воротах вешать за ноги.. .
Если ваше образование позволяет, то прикиньте, ЧТО может взорваться в пакетном выключателе? ТАКОГО бреда я ещё не слышал!
Автоматы, бесспорно, менять нужно: вот они-то "стареют" и перестают срабатывать в случае КЗ, а сие - пожароопасно.
Кстати, в отношение ответсвенности ЖКС: они отвечают ТОЛЬКО до ввода кабеля в СЧЁТЧИК. А дальше - зона ответственности собственника жилья, поэтому Виктор НЕ ПРАВ.

Аватар пользователя
Мастер
12лет

Меняйте автоматы, ставте новые на ДИН рейку, а пакетник оставте- еще пригодится (ему обычно ничего не делается, контакты только подтяните)...

Аватар пользователя
Мудрец
12лет

Раз уже влезать в щиток, я бы заменил. Вопрос в том, что это общедомовое имущество и надо согласовать с управляющей компанией ( или ее загрузить - пусть меняет, или на паях) . Кстати -- их электрики и по мощности подскажут.