Кнопка "Т" (тест) на УЗО дифавтоматов срабатывает на отбивание вниз жёлтых рычажков (см. фото) только при включённом в

сеть состоянии, или же этой кнопкой можно проверить механическое срабатывание "вниз" рычажков при отключённом состоянии (например, чтобы проверить тут же в магазине, держа в руках) ?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
12лет

Задача УЗО - отключить цепь питания, если в ток в фазном проводе отличается от тока в нулевом проводе более чем на 0,03 ампера. Различие тока может означать то, что из-за нарушения изоляции проводки, либо изоляции внутри какого-то электроприбора, происходит "утечка" на землю. При токе 30мА эта утечка пока безопасна, но в дальнейшем может развиться и привести к весьма печальным последствиям. например пожару.
Кнопка "Тест" имитирует возникновение тока утечки (подключая соответствующий резистор к схеме управления) . Далее схема управления должна определить, что возникла "утечка более 30мА" и отключить контакты главной цепи.

Таким образом проверку УЗО можно произвести только подключив верхние клеммы УЗО (с надписью "сеть") к напряжению 220в.
После этого включаем УЗО и нажимаем тестовую кнопку. Отключение УЗО будет свидетельствовать о его исправной работе.

Аватар пользователя
Мастер
12лет

Только при подключенном к сети; без сети не срабатывает.

Аватар пользователя
Мыслитель
12лет

И каким образом электроника будет отслеживать изменение тока в цепи?
Релюшка работает только при наличии напряжения.