АВР подразумевает контактор, который при погасании секции мигом включит секционник.
ВНИМАНИЕ! Секционник включится ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ВВОДА, а не просто пропадания напряжения в линии. Чтобы не допустить включения второй секции на "нашу" а также "на наш ввод"- так нельзя НИКОГДА!! !
В реальности секционник бывает выполнен на автоматическом выключателе - такое включение резерва РУЧНОЕ допустимо, ведь иногда автоматическое включение резерва "на КЗ" может принескти неприятности!! ! А перед ручным включением секционника ЧЕЛОВЕК РАЗМЫСЛИТ СИТУАЦИЮ и, если он не дурак, - примет верное решение.
Разъединтелем соединять секции ТУПО (в ПУЭ применён термин "ДЕБИЛЬНО") , так как возможен вариант включения "на КЗ", это может привести к поражению человека!! !
Секционный выключатель должен быть с уставками защит по току МЕНЬШИМИ, ЧЕМ УСТАВКИ ЗАЩИТ ВВОДОВ для обеспечения селективности действия защит. Время отключения секционника при перегрузе МЕНЬШЕ, чем у защит вводов.
И ещё на второй схеме та же история только вместо QB- секц. выключателя у меня стоит QF- автоматический выключатель, возможно ли такое или это будет ошибкой ???опять же схема на 0,4