Почему конденсат из кондиционера не капает, а периодически вытекает струйками ?
Вчера был установлен кондиционер Saturn bio. При охлаждении из трубки конденсат не капает, а периодически выливается толчками маленькой струйкой. Так и должно быть или это брак установки ?
Дополненможет ли это привести к неисправности кондиционера ?
В вашем кондиционере установлен насос откачки конденсата. Это очень полезная вещь, без которой не обойтись в трудных ситуациях, когда требуется провести трубку отвода конденсата через верх и далее.
При работе кондиционера, конденсат скапливается в поддоне. По заполнению поддона, срабатывает датчик, который включает насос откачки конденсата. Именно это вы видете в форме струйки.
К неисправности кондиционера приведет отсутствие струек, когда конденсат начнет вытекать через аварийное отверстие.
это абсолютно нормальное явление, брак установки по части дренажа проявляется только в одном случае - вода течет туда, куда ей течь не надо (по стенам, просто на пол, стены сырые и т. д.) . Как она вытекает из трубки Вас должно меньше всего волновать
Надо смотреть устройство его. Если там есть типа поддона, где собирается вода, то слив должен быть конструктивну ниже поддона, а если он чуть выше или наклон кондиционера недостаточен, то вода собираетсядо определённого уровня и потом вытекает. НО овзможно просто трубка отводная плохо смачивается водой (материал такой) . Вода вытекла, трубка сухая и по новой смачивается (вода течет) , когда её много. исправить можно НЕБОЛЬШИМ наклоном в сторону слива.