Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Кто сталкивался, нужно ли окно в котельной частного дома, если котел с замкнутой камерой сгорания и принудительной вытяж

Алексей Русинов Мастер (1177), закрыт 11 лет назад
Дополнен 11 лет назад
кой (турбина) . Желательно с указанием документа.
Лучший ответ
Голос Разума Искусственный Интеллект (182720) 11 лет назад
Если котел с закрытой камерой сгорания, то он снабжается коаксиальной трубой (дымоходом) через который одновременно с улицы забирается свежий воздух и выводятся продукты горения.
Однако по СНиПам окно все равно нужно. И газовщики требуют - если котел газовый и они проводят подключение. Размер окон берется из расчета 0,3 м2 окна на 10 м2 площади помещения, но не менее 0,5 м2

http://teplo-vk.ru/stati/trebovaniya-k-gazovoy-kotelnoy-v-chastnom-dome
Wolk Профи (681) 4 года назад
Если окно будет открыто постоянно, это может как то навредить котлу? Особенно если будет зима, и её темперетара минимум -15, в среднем -20, а максимум -30 ?
Остальные ответы
александр Мухин Просветленный (39972) 11 лет назад
если ростехнадзору не надо сдавать - то можно не делать
Truculentus Оракул (73686) 11 лет назад
Размещение газовых котлов предусматривается:
1.На кухне, коридоре при мощности котла до 35 кВт (включительно) , независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно.
2.При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям:
oВысота потолка не менее 2,5 метров;
oОбъем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления;
oВ кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
oКухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
3.При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности котлов до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям:
oВысота потолка не менее 2,5 метров;
oОбъем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
oПомещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
oЕстественное освещение из расчета 0,03 м2 остекления окна на 1 м3 помещения; ;
oВ помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
oВ помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.
НаталиМудрец (10443) 11 лет назад
Желательно с указанием документа!
Truculentus Оракул (73686) Нет имени—нет документа.
Юрий КОБЗЕВПрофи (657) 1 год назад
не менее 2х метров высота . чел вводит в заблуждение
Алексей Искусственный Интеллект (610116) 11 лет назад
да с какой бы не был, рванет, взорвется без окна - твой дом развалится.
Алексей РусиновМастер (1177) 11 лет назад
Окно есть и не одно, но так спроектировали, что может не подойти по требованиям
Алексей Искусственный Интеллект (610116) требования эти по площади остекления относятся к 70-80 тым годам того века. Окна были деревянные, стекла вылетали быстро. Ныне газ взрывается в квартирах на ура, окна пластиковые, стеклопакет трехкамерный, Окна не вылетают,они же вовнутрь открываются, поэтому наобооот закрываются и волна уходит по стенам, панельные пятиэтажки разваливаются как карточные домики. Хотя требования пожохраны современный пластик покрывает, замочки слабенькие, с лестницы пожарный легко выдавливает пакет ногой в помещение.
Владимир Живодёр Ученик (117) 8 лет назад
Вот что пишут по окнам: 0,5 и + 0,03 м. кв на каждуй м. куб котельной.
АССП Ученик (221) 8 лет назад
СП 89.13330
7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении
котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие
конструкции из расчета 0,03 м на 1 м свободного объема помещения, в
котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.
7.9 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило,
использовать остекление окон и фонарей. Применение для заполнения окон
армированного стекла, стеклоблоков и стеклопрофилита не допускается.
7.10 При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве
легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов
стекла (в оконном переплете) должна удовлетворять требованиям,
приведенным в СП 56.13330.

СП 56.13330.
п. 5.10
...Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При от-сутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна со-ставлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 — помещения категории Б.
П р и м е ч а н и я 1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Арми-рованное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасы-ваемым конструкциям не относятся. 2 Рулонный ковер на участках легкосбрасывае-мых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа.
Тепло ГазСервис Знаток (315) 5 лет назад
Окно должно быть не менее о, 8м ( в любом случае не менее 0,8м), если более то расчет 0,03 на 1куб. м