Фаза/ноль - напряжение?!
Розетка на эл. плиту (плита сегодня перестала работать)
Между фазой и нулём напряжение - 50 Вольт,
между фазой и землёй - 220 Вольт
между нулём и землёй - 0 Вольт.
Какие могут быть причины? Где-то ноль отгорел?!
еслиб отгорел 0 у тебяб вообще не было напруги -контакт плохой хотя если мерял электронным авометром - могли быть наводки
во хуйни то намерял-.лампочку с двумя проводами возьми. да прозвони
И что даст?!
Еле горит
Горит
Не горит
Если только в этой розетке ищи ноль в ближайшей коробке. Видимо там плохой контакт.
Ноль на щитке относится ко всем коробкам а из коробок идет на каждую розетку или люстру.
В общем ноль вещь параллельная и должен приходить на каждый прибор нигде не разрываясь. (Как и земля с которой его часто путают)))).
в щитке ноль отгорел. Если дом старый ноль и земля в щитке в подъезде одно и тоже. Называется защитное зануление. Пошарь в подъезде в нулевой шине
В щитке все как положено - 220 Вольт
ноль с земли тяни. платить не будешь:)
Ноль отгорел
Где-то ноль отгорел!
так точно