на соревнованиях было задание спасти человека попавшего под напряжение 6кВ из-за упавшего провода ВЛ-6кВ все команды чет начели марочится и парится с ботами и тд и тп наша пошла другим путем и добежала до ЛР который находился в метрах 20 от места косания провода и собственно Отключили его защитали штрафные балы хотя с заданием справились за 1м45с по с равнению с другими командами среди которых лучшее время было 4м12с справедливо ли? Полигон учебный тоесть все возможно изменить при желании вплоть до рельефа
Лучший ответ
Владимир Просветленный (39710) 11 лет назад
Стандартными трехполюсными разъединителями с механическим приводом внутренней (наружной) установки на напряжение 10 кВ разрешается отключать и включать ток замыкания на землю до 3 (6) А
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-35.html
Женя ЕрошенкоЗнаток (447) 11 лет назад
это понятно почему нельзя в черезвычайной ситуации данный сайт уже прочел там ничего нет интересует именно аварийная конкретная ситуация спасение человека
Владимир Просветленный (39710) Освобождение пострадавшего от действия тока можно осуществить несколькими способами. Однако наиболее простой способ, который надо использовать в первую очередь, - это быстрое отключение той части электроустановки, которой касается человек. Отключение электроустановки производится с помощью ближайшего рубильника, выключателя или иного отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. Если почему-либо быстро отключить электроустановку вручную не представляется возможным из-за удаленности или недоступности выключателя, можно прервать цепь тока через пострадавшего, перерубив провода. Перерубить провода можно лишь в установке до 1 кВ, воспользовавшись топором с сухой деревянной рукояткой или кусачками, пассатижами и другим инструментом с изолирующими рукоятками.
Остальные ответы
А.УМАРОВ Оракул (73388) 11 лет назад
Эти разъединители не имеют дугогасительных средств, поэтому ими нельзя пользоваться под нагрузкой, а тут КЗ. Дуга будет такой, что есть риск поражения электротоком и тогда к имеющему трупу прибавится еще
Женя ЕрошенкоЗнаток (447) 11 лет назад
сори что не написал в вопросе но ЛР стоит перед ктпн как скорей всего знаете высота опоры 11метров напряжение 6кВ даже если дуга перекинится (в моем опыте такое было при напряжении в 35кВ) то в низ полетят только горячии капли естественно будет вспышка и шум но смотреть туда и не надо может я и заблуждаюсь но вот уже 2 часа ишу рациональный ответ и пока в пустую
Владимир Просветленный (39710) Я считаю,что на соревнованиях вы поступили правильно.Это интуитивно признаётся всеми.В ситауциях,когда идёт речь о спасении жизни человека,допустимы нарушения правил.да же если они привели к повреждению оборудования.Отключения тока замыкания на землю разъединителем приводит к появлению перенапряжений в сети ,что чревато пробоем изоляции (особенно это опасно для трансформаторов).Вот в этом вся проблема.
А.УМАРОВОракул (73388) 11 лет назад
Высоту вы завысили,а дуга обязательно перекинется на привод и одними каплями,думаю, не отделаетесь
Петро Хрiн Высший разум (113517) 11 лет назад
Что значить отключать ток ОЗЗ разъединителем? Это возможно только если одна из фаз заземлена на землю разъединителем. Эту ситуацию можно отключать, если ток ОЗЗ не более 4 А при напряжении 6 кВ. Вы описываете совсем другую ситуацию. Задача стоит отключить линиию под нагрузкой с ОЗЗ. Это можно только выключателем (по месту, дистанционно, с помощью защиты создав искусственное КЗ набросом. ЛР не предназначен для отключения линии под нагрузкой. В реальности для защиты от дурака используются механические и электрические блокировки. Ваша девица грубо нарушила правила экплуатации. В реальности ей бы грозила перездача экзаменов по минимуму а то бы и выгнали. Нельзя отключать ЛР ток нагрузки. Допустимые величины тока нормируются.
Сиёвуш Нозилов Ученик (108) 5 лет назад
извините а чем можно отключить ток короткого замык