Truculentus
Оракул
(73676)
11 лет назад
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых) :
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п. , связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ СЛАБЫХ ТОКОВ И СИЛОВЫМИ КАБЕЛЯМИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ.
ника новая
Просветленный
(21676)
11 лет назад
Конечно можнг, они все в изоляции, можно их вместе положить еще в гофру защитную или трубу. Кстати, электрический кабель берите 3 жильный, а то чо старых времен люди кидают 2 жильный, а он мало способен дкже утюг без перенапряжения выдержать. Можно даже не только с интернетовским, но и с телефонным и с телевизионным.
Elcore
Профи
(860)
11 лет назад
Все зависит от ваших возможностей (денежных вложений) .
Можно, есть изоляция данного кабеля соответствует стандарту защищенности, но боюсь стоимость вас не обрадует если вы для дома хотите это сделать.
dZen
Мудрец
(16045)
11 лет назад
К силовой проводке и к слаботочке разные требования по пожаробезопасности. А физически-то работать все будет, если расстояния не за 100 метров!... Но если чего погорит, и пожарные эксперты обнаружат Инетовские провода с силовухой, то это, так сказать, отягчающее обстоятельство....
Нафаня
Оракул
(73002)
11 лет назад
вообще нежелательно, так как импульсные помехи - это раз, нагрев силового кабеля - это два, и электробезопасность- это три. А по правилам выполнения проводки цепи должны прокладываться в отдельных трубах, экранирующих поля. Не даром интернетовский кабель делают витой парой для уменьшения ёмкости и помех...
ml
Профи
(711)
11 лет назад
возможны помехи в компе из за магнитного поля силового кабеля, тем более если кабель связи (интернета) не экранирован,, тебя может постоянно прошивать статическое электричество-от компа например