Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

прокладка кабеля. можно ли прокладывать электрический кабель вместе с интернетовским

андрей лисенков Знаток (273), закрыт 11 лет назад
Лучший ответ
Truculentus Оракул (73676) 11 лет назад
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых) :
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п. , связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ СЛАБЫХ ТОКОВ И СИЛОВЫМИ КАБЕЛЯМИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ.
Остальные ответы
Артём Кирилин Знаток (330) 11 лет назад
Если они оба заизолированны, то да.
Вячеслав Мудрец (11584) 11 лет назад
можно, только не факт, что работать будет.
ника новая Просветленный (21676) 11 лет назад
Конечно можнг, они все в изоляции, можно их вместе положить еще в гофру защитную или трубу. Кстати, электрический кабель берите 3 жильный, а то чо старых времен люди кидают 2 жильный, а он мало способен дкже утюг без перенапряжения выдержать. Можно даже не только с интернетовским, но и с телефонным и с телевизионным.
Elcore Профи (860) 11 лет назад
Все зависит от ваших возможностей (денежных вложений) .

Можно, есть изоляция данного кабеля соответствует стандарту защищенности, но боюсь стоимость вас не обрадует если вы для дома хотите это сделать.
dZen Мудрец (16045) 11 лет назад
К силовой проводке и к слаботочке разные требования по пожаробезопасности. А физически-то работать все будет, если расстояния не за 100 метров!... Но если чего погорит, и пожарные эксперты обнаружат Инетовские провода с силовухой, то это, так сказать, отягчающее обстоятельство....
Нафаня Оракул (73002) 11 лет назад
вообще нежелательно, так как импульсные помехи - это раз, нагрев силового кабеля - это два, и электробезопасность- это три. А по правилам выполнения проводки цепи должны прокладываться в отдельных трубах, экранирующих поля. Не даром интернетовский кабель делают витой парой для уменьшения ёмкости и помех...
walther karl Оракул (68532) 11 лет назад
нет, слаботочка отдельно.
Aleksandr Искусственный Интеллект (158858) 11 лет назад
Согласно ПУЭ требуется разделительная перегородка.
Согласно практики не ближе 10-15см, зависит еще от особенности устройств, работающих от силовой. Могут столько нафонить, скорость потеряешь.
А В Мудрец (17618) 11 лет назад
Кабеля интернетовского не было и не будет и нет - любой кабель разной значимости можно проложить
Шарманщик Искусственный Интеллект (114847) 11 лет назад
хм. у меня куча кабелей по комнате валяется пучком и никаких потерь в скорости я не вижу)
между компами чистая гигабитка, и стомегабитка интернета) )
наверное у меня не правильный интернет))
mity Профи (661) 11 лет назад
Запрещено, напряжение разное, если 220 попадёт на слаботочку все сгорит и комп и телевизор
сергей Искусственный Интеллект (108227) 11 лет назад
По правилам слаботочные должны идти отдельно от электропроводки не ближе 15см. между ними пересечения допустимы. Кабель на 220 излучает электромагнитное поле.
ml Профи (711) 11 лет назад
возможны помехи в компе из за магнитного поля силового кабеля, тем более если кабель связи (интернета) не экранирован,, тебя может постоянно прошивать статическое электричество-от компа например
www.kon-energo.ru Знаток (399) 7 лет назад
Да можно ложить, самое главное, чтобы кабель необходимо экранировать, либо купить экранированный F/UTP 5е