Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

можно газовую колонку установить в ванной комнате ?

Артем Профи (519), закрыт 11 лет назад
ванная комната большая можно ли в ней установить газ колонку не нарушая правил установки и эксплуатации ? Спасибо !
Лучший ответ
Truculentus Оракул (73686) 11 лет назад
6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещенияи отвечающих требованиям пп. 6.42 * и 6.43 . Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42 *и 6.43 .

Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
Источник: СНиП 2.04.08-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Евгений ПинаевЗнаток (435) 8 лет назад
СНиП 2.04.08-87 не действует, вместо него СНиП 42-01-2002, в котором запрета нет.
Truculentus Оракул (73686) Надо смотреть: СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». "10.222 Газоиспользующее оборудование устанавливают на места, предусмотренные проектом. Менять места их установки без согласования с организацией, разработавшей проект, не рекомендуется." Можно установить агрегат на старом месте, правилами не запрещается использование колонок в ванной, если это предусмотрено проектом. Но, в вопросе указано о установке в месте, где колонки не было.
Остальные ответы
Ягуди Гурич Искусственный Интеллект (264495) 11 лет назад
не советую. были случаи угорания в ванне
Алексей Добычин Искусственный Интеллект (110838) 11 лет назад
устанавливать можно только там где есть дымоход
твин кост Гуру (2653) 11 лет назад
обычно её туда и ставят. установку надо согласовывать с газовой службой района
Aleksandr Мыслитель (7237) 11 лет назад
Там, где есть вытяжная вентиляция.. . достаточной пропускной способности.