У нас заземлённая нейтраль . Почву используют в качестве подстраховки для обрыва нейтрали . Только почва обладает сопротивлением. Если при обрыве нейтрали до ближайшей связи пара километров, да в сухую погоду - заземление может и не спасти. Заземление тестируют - если превышает, как помнится 4 Ом - заземление бракуют . 4 Ом обычным тестером не замеришь.
mr.Underwood
Мастер
(1961)
11 лет назад
Не надо путать Рабочий 0 с защитным 0 ("земля"). Нельзя делать зануление в розетке, ибо электрик, копаясь в вашей проводке, не будет знать о наличие его (зануления) в каждой конкретной розетке. Вполне сможет фазу с 0 перепутать, тада на корпус прибора фаза и придет.. . Отсюда последствия. Зануление в системе TN-C требуется делать в щитке (квартирном, этажном) , тада выбьет Щит, а не Вас. Да и отгорание 0 в щите встречается.