Что можно предпринять для повышения сопротивления изоляции (кордельно - бумажной) кабельной линии?
Пропитка годрофобным материалом ( обезвоженный гудрон , разные пропитывающие гели ) ...
p.s. в связи применяют наддув воздуха , под оболочку кабеля , для исключения пропитывания влагой ( давление не даст поступить воде под оболочку ).
его 15 км и потрепанный как жизнь бомжа... наддув воздухом не возможен по причине полнейшего отсутствия герметичности муфт.
Высушить кабель не получится (гдето в кабеле есть дефект и его нужно искать).На практике кабеля испытывают периодически повышеным напряжением и если кабель не выдержал испытания(произошел пробой) то тогда ищут место пробоя.Способов поиска много,но это уже другой вопрос
и добавлю- при эксплуатации пытаются просушить кратковременно большой ток ( в пределах разумного)пропускают, если это прямые провода.. помогает, но не всегда. а если ремонт, то Р-5-10 в руки , самые гнилые участки находят и вставку делают
Р-5-10 это отличная вещь очень мне по душе этот прибор работаю им ))))) а по поводу кратковременно большой ток пропустить, на практике пробовал даже эксперименты ставил....скажу так для того что бы пробить херовые скрутки - пойдет а просушить НЕТ, пробивает изоляцию в слабых местах + может начаться тление, а это жопа полная....
Подземные кабели так не высушить , это временное решение - на месте повышенной утечки влага испарится , но поступит вновь ...Халтура ! ( но - иногда выход , в некоторых случаях - сам не учавствовал , но где-то слышал и не раз , в прошлом ) ...Пришлось бы - может и сам попробавал , в безъисходности ( сегодня другое время - молодые начальники знают больше ,( реально - некоторые вещи сам выпрашиваю , в части новых технологий , которые уже на вооружении ) , чем опытный электрик , но при полном отсутствии опыта и смелости )..
на экзамене сидишь? сам отвечай, халявщик!!!
учиться надо было
На экзамене не сижу уже давно отучился)) Просто нужно провести ремонт (капитальный) кабельной линии....