Включается 5 минут греет и опять выключается и так постоянно. Правильно ли он работает? Разве он не должен без прерывно работать?
Лучший ответ
евгения волдкова Мудрец (11382) 11 лет назад
работаить усё праильно, читайте паспорт там усё описано.
Режим работы называется тактование. Избавиться от него можно уменьшив мощность режима малого горения.
Источник: А ставить котлы должны специалисты, чтоб не возникало глупых вопросов
Белый ОлегПросветленный (41535) 11 лет назад
Калугаоблгаз???
ВладимирПрофи (780) 11 лет назад
Откуда так хорошо разбираешься в котлах? Посоветуй какой фирмы настенный газовый котел взять что бы отопить дом 300 кв.м
Остальные ответы
RIPvanWINKLE Искусственный Интеллект (159390) 11 лет назад
В доме тепло?-Если да,то какие проблемы?
Источник: Чисто логически...
евгения волдковаМудрец (11382) 11 лет назад
другой вариант. Батареи горячие и котёл не в аварии? ну так и радуйся, то что в хате холодно не наши проблемы!!! ;-)))
Белый Олег Просветленный (41535) 11 лет назад
Возможно два варианта: или действительно котел чрезмерной мощности на маленькое помещение, или не правильно работает циркуляционный насос и идет постоянный перегрев теплоносителя.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (331673) 11 лет назад
Котел работает правильно . В котле стоят датчики температуры . Котел нагревает воду до определенной температуры и остановливается . Когда температура в системе остынет он снова заработает. Но если вы хотите чтобы котел работал в другом режиме вам надо поставить комнатный терморегулятор . У меня стоит на даче температура выставлена 22 градуса . Так вот котел работает 15 минут нагревает комнаты до 22 градусов оюычно 23ю5 и полностью встает в дежурный режим . И так стоит 2 - 3 часа в зависимости из за погоды на улице какие теплопотери дома . Потом снова до 22 и опять и так всегда. Очень выгодно экономия газа и электричества.
евгения волдковаМудрец (11382) 11 лет назад
не выйдет данный котёл раньше отключится по перегреву чем по датчику.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (331673) У меня в инструкции по котлу написано как сделать . Там снимается перемычкаи два провода на реле . У него может тоже надо читать инструкцию.
Дед Ау Искусственный Интеллект (230980) 11 лет назад
батареи все горячие? если нет надо проверить работает ли насос если все в порядке, нужно как сказала Евгения уменьшить мощность горения
Игорь Кудряшов Гуру (3419) 11 лет назад
Возможно очень плохая тяга,у меня так было ,пока не исправил тягу.А включается и отключается сейчас согласно заданной температуре окружающего воздуха.
евгения волдковаМудрец (11382) 11 лет назад
при плохой тяге котёл становится в аварию и сам уже невключится.
Анатолий Бондарь Искусственный Интеллект (120314) 11 лет назад
Всё нужно, хотя бы на глазок, прикидывать - какая мощность потребления тепла, соответственно мощность котла, гидравлическое сопротивление системы отопления (напаяют трубками с карандаш) , вот котел и "колбасит")))
Ляо Мяо Просветленный (25082) 11 лет назад
Судя по всему котёл без модуляции пламени? Тогда это штатный режим для простых котлов, там термостат есть, вот он и отключает газ при нагреве.
евгения волдковаМудрец (11382) 11 лет назад
даже с модуляцией картина будет та же, глубина модуляции ограниченна всегда конструкцией горелки и меньше быть не может . Отключение происходит при невозможности дальнейшего регулирования пламени.