Почему релейная защита выполняется чаще всего на постоянном оперативном токе? В чем преимущества?
Преимущества постоянного оперативного тока:
1. Обеспечивается питание всех цепей РЗА в любой момент времени с необходимым уровнем напряжения и тока независимо от состояния основной сети, т.к. независимым источником оперативного тока являются аккумуляторные батареи.
2. Простота и надежность схем релейной защиты.
Недостатки:
1. Высокая стоимость (экономически оправдано на подстанциях 110 кВ и выше с несколькими ВЛ).
2. Необходимость наличия отдельного отапливаемого и вентилируемого помещения (для аккумуляторов).
3. Необходимость использования подзарядного устройства (как правило двух, причем секционируемых).
Простые защиты как раз на переменном опер. токе.
При глубоких к. з. могут происходить сильные просадки напряжения опер. тока, сильные искажения синусоидальности и не все реле отработают как положено.
Поэтому ответственные релейные защиты развязываются от контролируемой сети через звено постоянного тока плюс имеются аккумуляторы бесперебойного питания, конденсаторы в БП.
Не все схемы защит на постоянном токе, Ev в остальном дал исчерпывающий ответ.