Ev
Высший разум
(118699)
11 лет назад
Преимущества постоянного оперативного тока:
1. Обеспечивается питание всех цепей РЗА в любой момент времени с необходимым уровнем напряжения и тока независимо от состояния основной сети, т.к. независимым источником оперативного тока являются аккумуляторные батареи.
2. Простота и надежность схем релейной защиты.
Недостатки:
1. Высокая стоимость (экономически оправдано на подстанциях 110 кВ и выше с несколькими ВЛ).
2. Необходимость наличия отдельного отапливаемого и вентилируемого помещения (для аккумуляторов).
3. Необходимость использования подзарядного устройства (как правило двух, причем секционируемых).
ᅟ
Высший разум
(223487)
11 лет назад
Простые защиты как раз на переменном опер. токе.
При глубоких к. з. могут происходить сильные просадки напряжения опер. тока, сильные искажения синусоидальности и не все реле отработают как положено.
Поэтому ответственные релейные защиты развязываются от контролируемой сети через звено постоянного тока плюс имеются аккумуляторы бесперебойного питания, конденсаторы в БП.