Dmitry
Мастер
(1760)
18 лет назад
Это сязано с помехоподавляющими фильтрами. Если нет заземления, то на корпусе гарантировано 127 В будет. Убить не убьет, но от ревматизма профилактику будет делать регулярно. Это все справедливо, если печка сама исправна. Проверить можно обычным прибором для измерения напряжения. Лучше - квалифицированным человеком. Напряжение между нулевым проводом сети 220 В и корпусом должно быть (без заземления) 120-130В. Если 220 - то печка явно имеет проблемы. Надо отдать на проверку в мастерскую.
Розетка с заземляющим контактом сама по себе не поможет. Потребуется еще и заземляющий провод. Делать зануление в наше смутное время не рекомендуется - первая же авария или ремонт на подстанции может обернуться для вас трагедией потери не только печки, но и здоровья. Где взять этот самый провод - только у электрика. Он должен прийти и обеспечить его прокладку в вашей квартире.
Йя
Мастер
(1191)
18 лет назад
Дело не в том выключили вы печьку из розетки или нет. У Вас скорее всего отсутствует нормальное заземление в розетке либо где -то происходит токоутечка на корпус в данном приборе. Попробуйте переверните вилку в розетке на 180 градусов.
Андрей Макарычев
Мудрец
(10428)
18 лет назад
Похоже на повреждение изоляции внутри устройства, подводящий провод пробивает на корпус. Если есть тестер, то проверить достаточно просто: сопротивление между любым из штеккеров вилки питания и металлическими деталями корпуса должно быть очень большим, прибор покажет, что цепь не прозванивается. Если же сопротивление мало, то однозначно есть повреждение (подводящий провод или что-то из деталей пробивает на корпус) . Нужен ремонт.