Электрика автомат

Загородный дом. Частенько отключают электричество. Включаю генератор на 2кВ в таких случая. от генератора (бензиновый) тяну удлиннитель и подключаю дома в розетку, предварительно выключив вводной автомат к дому. Чтобы ток не ушел к соседям. Вот вопрос возник, автомат выключает только фазные провода, а нулевой не выключает, может быть такое что по нулевому проводу уйдет ток к соседям? почитал в интернете что на нулевой провод по правилам никаких автоматов и рубильников не ставят (пуэ) , так как мне быть в этом случае

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец
11лет

Лучше бы сделать на магнитных пускателях . При отключении основного питания отключится линия и произойдёт переключение на резервную линию .И будете подстрахованы от разных косяков .

Аватар пользователя
Мудрец
11лет

Так и быть - ничего не ставить. А автомат лучше заменить на перекидной, перекидывающий ввод дома с линии на генератор, чтобы не забыться однажды и не запитать высоковольтный трансформатор на подстанции.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11лет

Простой реверсивный пускатель от 1 й до 2 й величины, при не возможности достать, можно два обычных, При напряжении в сети, генератор не запустить, при наличии напряжения, все автоматически переключается.... Это просто как 2*2....

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11лет

Никак вам не быть. Ничего по нулевому проводу уйти не может.