Уровень срабатывания защиты

madHatter Профи (737), закрыт 7 лет назад
Уровнем срабатывания защиты является пятикратное превышение значение номинального тока в течении более 0.1с-это кратковременно, а длительно?
Лучший ответ
Алексей Гуров Просветленный (33841) 9 лет назад
А длительно может в процентах превышения выражаться.
Например, превышение 30% в течение 5 минут.
Конкретные цифры надо смотреть в технических характеристиках на аппараты защиты,.
⚡⚡⚡ ElektrikerИскусственный Интеллект (141268) 9 лет назад
1.45 ном. в течении получаса для хар. С
Остальные ответы
SELIGOZAVR Просветленный (42866) 9 лет назад
а длительно все сгорит нафиг, если защита не сработает. Кратковременно- чем быстрее* тем лучше
⚡⚡⚡ Elektriker Искусственный Интеллект (141268) 9 лет назад
смотрите графики конкретного изделия