Илья
Высший разум
(382493)
9 лет назад
Это из-за плохого контакта, а не из-за того, фаза это или ноль. В однофазной проводке ток нуля равен току фазы, а в трехфазной системе ток нуля обычно меньше. Но в сетях 0.4 кВ сейчас сечение ноля не уменьшают, а иногда даже увеличивают, так как отгорание ноля из-за, например, КЗ в одной из фаз сулит очень большие проблемы, а сейчас еще и третьей гармоники развелось до чёрта - спасибо импульсным блокам питания. Третья гармоника и кратные ей не компенсируют друг друга, в результате ДАЖЕ ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ ток нулевого провода может быть больше фазного.
Стив ХаммерПросветленный (44631)
9 лет назад
никаких плохих контактов только фазных штырьков нету и небыло, по факту из своей практики много сменил розеток, в которой оплавлена пластмасса только вокруг одного отверстия, при измерении оказалось что это всегда контакт фазы, а не нуля...
Сергей
Искусственный Интеллект
(301419)
9 лет назад
в 3-фазном кабеле на ноль меньше нагрузка, т. к. при 3-фазной нагрузке нулевой несет чисто уравнивающую функцию, а все токи протекают по шинке в щитке, т. е. месту соединения всех нолей нагрузок. Если нагрузки на 3 фазы абсолютно одинаковы, то по нулевому проводу в кабеле ток вообще не идет.
Что касается розеток - всякое бывает, тут чисто как попадется.
при 1-фазной нагрузке ток и через фазу, и через ноль идет равный. Цепь-то одна, 2 провода
не один раз менял розетки, с оплавленной пластмассой вокруг фазного отверстия...