Top.Mail.Ru
Ответы

Можно ли укладывать плиты перекрытия на монолитные стены из керамзитобетона, без армапояса?

Дополнен

керамзитобетон армирован и относится к тяжёлым несущим бетонам прочности выше 450

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
pavel_kharlamov_50Мыслитель
10лет

Керамзитобетон не относится к тяжёлым бетонам. Его марка теоретически не может быть 450 даже если применять "полный фарш", а именно высокоалитовый цемент очень тонкого помола, самый мелкий кварцевый песок, вибропрессование, вулканические пыли в качестве добавки. Самый крутой керамзитобетон, о котором я слышал - М400.
Касательно вопроса, всё просто. Если керамзитобетон имеет класс прочности В25 (марка М350 (ну хотя-бы В20, М250)), то никакой армопояс не нужен.

Аватар пользователя
user_36050960Ученик
10лет

спасибо! я хотел успокоить самого себя. Вы правы, у меня цоколь из бетона выше м450,а кер-бетон примерно за м350.Отлично всего доброго!

Аватар пользователя
olga_35853Искусственный интеллект
10лет

Армрпояс делают в сейсмических районах

Аватар пользователя
shpits_pomeranskiiОракул
10лет

Нельзя, не в коем случае без армопояса. Керамзитобетон приравнивается по прочности к пенобетону.

Аватар пользователя
zvezda_solntsevaМудрец
10лет

Нет, не рассчитаны по нагрузкам

Аватар пользователя
oleg_zaleskii_4Знаток
10лет

Нельзя.

Аватар пользователя
denis_garan_6Мыслитель
10лет

нельзя, армопояс обязателен для всех пористых стеновых материалов

Аватар пользователя
denis_garan_6Мыслитель
10лет

если тяжело бетонировать, проложите 5 рядов одинарного полнотелого керамического кирпича на жирном цементном растворе с плотным заполнением швов и с армированием каждого ряда



Видео по теме