Срабатывает УЗО бойлера и УЗо в щитке в подезде.

В новостройке в квартире установили электрический бойлер Аристон 50литров. В эл. щите на этаже на каждую квартиру установлены УЗО. При включении в сеть бойлера срабатывает УЗО самого бойлера, а через раз срабатывает и УЗО в щите в подъезде вместе с УЗО бойлера. Когда УЗО срабатывает, аж вспышку через корпус УЗО видно. Включил в обход квартирного УЗО, все равно срабатывает УЗО бойлера. При подсоедининнии без заземления (т. е. в розетке просто откидываю заземляющий провод) ничего не срабатывает, бойлер работает. Утечка, поломка бойлера?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
8лет

Да.. где-то в бойлере что-то коротит.. И если срабатывает только узо, а не автомат, то значит скорее всего коротит ноль на землю.. Хотя может и фаза..
Но в случае с фазой пробивал бы корпус при прикосновении, или даже вода..
Хотя все зависит от того, как вилку воткнуть в розетку..
А может тэн поврежден...

Аватар пользователя
Просветленный
8лет

бойлер коротит на землю, фуфло поставили, хорошо если тэн не пробит

Аватар пользователя
Оракул
8лет

Разберите ввод бойлера и проверьте не касается ли где провод корпуса, или есть ли перемычка между нулём и землёй, ноль и земля нигде ни должно друг друга касаться... прозвоните отдельно кабель, опять же каждый провод сам по себе ни с кем звонится не должен

Аватар пользователя
Оракул
8лет

В розетке происходит коротыш земли и рабочего нуля-однозначно. Включите ВН в другую розетку через удлинитель. Если тО же повторится-замыкание внутри ВН.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

Звони застройщику, вполне могли накосячить, а самому можно только прибором проверить не дефектен ли сам бойлер