сомневаюсь я, что духовка с плитой 3,5 кВт, духовка может еще, панель на 4 конфорки киловатт 6-7 должна кушать. Автомат на 16А потянет макс. 2,8 кВт, провода для 10 кВт панели и шкафа должны быть 6 кв. мм в сечении.
Запитываться надо от одной фазы трехфазной розетки, взять один фазный провод, ноль и землю (если есть)., только там кабель необходимого сечения и автомат.
3vgenyМыслитель (8366)
6 лет назад
2 конфорки
конечно всё сразу и на полную мощность использоваться не будет
также дом новый и вроде как стоят всякие УЗО
P.S. В итоге у меня вышло от одной розетки через удлинитель варочная плита и духовка. Микроволновка от отдельной розетки, холодильник тоже от отдельной. И ещё один удлинитель для чайника и прочих эл. приборов ещё от одной отдельной розетки.