Александр Улиткин
Мыслитель
(8316)
6 лет назад
У тебя не найдется источника постоянного тока чтобы перегрузить !,5кв медного провода. Учить не только физику, но и русскую орфографию получше знать тебе нужно.
dmitriy311Ученик (112)
6 лет назад
Если вы хорошо разбираетесь, подскажите. У меня на 18 блоков питания, каждый из них на 250 ватт, посажено по 220 ватт светодиодной ленты, кабель от блоков до ленты 1,5 мм2 и очень греется. Вот я и хочу узнать, сколько ватт при 12 вольтах можно посадить на этот провод, и следовательно, провод какого сечения мне лучше использовать?
П-18Искусственный Интеллект (138798)
6 лет назад
:))) Вы уверены, что народные умельцы не попробуют коротнуть простой аккумулятор? Даже новый 7-а\ч вполне себе палит 1,5 мм, даже моножилу.
Aleksandr
Искусственный Интеллект
(154119)
6 лет назад
Кабель не рассчитан на мощность, а напряжение, ток, назначение. Для вас ток 10А, иначе - 120Вт при напряжении 12В. Говорить про определенную зависимость от способа прокладки кабеля, типа кабеля, длины кабеля, характера нагрузки не буду, натворите дел. Объясню. Сейчас жила кабеля, маркированного 1,5кв. мм заведомо меньше 1,5кв. мм, благодаря лазейке в соременном ГОСТ кабель изготовленный по ТУ существенно меньше. Рисковать с максимально допустимыми значениями не стоит