Еле теплый стояк отопления, наполовину холодные батареи,

Стояк-обратка (2-ой этаж), на 3-ем этаже та же ситуация, на 4-ом этаже все нормально, жалоб нет. Приходил слесарь, после его манипуляций стояк и батареи начали прогреваться, но через 30 минут опять начали становится холодными. Вызывали слесаря несколько раз - та же ситуация... сначала нагревание, а потом опять падает температура в стояке и батареях. После чего слесарь сказал, что сделать не может, так и должно быть. Температура воздуха в комнате +18...не ниже не выше, но реально холодно. Батареи новые, менял слесарь из ЖЭКа за наши деньги в прошлом году - так как тоже все было холодное. Что можно сделать в этой ситуациии? Если придут замерять температуру - то это ничего не даст, + 18 есть. На что можно составить жалобу - на недостаточное давление / плохую циркуляцию / необходимость промывки/продувки стояка?
Очень прошу помощи.

Дополнен
Дополнен
Дополнен
Дополнен

Это фото всех батарей по стояку (2-ой этаж, 4-ый этаж и 3-ий этаж)

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
7лет

Информация недостаточна для оценки ситуации.
Если сточки слабо прогреваются, значит и радиаторы не будут греться. А вот с самими сточками возможны варианты...
В двухтрубный системе кто-то мог разбалансировать систему и пустить всё тепло через свой радиатор. В однотрубной - затык на магистрали в одной квартире сажает всю систему на голодный паёк (((
Пытайте слесарей, что они делали для временного прогрева системы и выкладывайте, появится возможность спецам подумать предметно.
И свой узел со стояком и радиатором сфоткайте)))

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
7лет

Что надо знать.
Стандарт проверки температуры: в 1-м метре от внешней стены, 1,5 м от пола. Она не может проверяться близко от пола или потолка.
Попробуйте докопаться с ванной - должна быть 25, но при 18 в комнатах малогабаритки это врядли. Если не устранят - пусть составляют Акт. Письменное заявление в вашу УК под рег. номер и дату с росписью. Через месяц можно будет жаловаться на УК, требовать перерасчета.

Аватар пользователя
Оракул
7лет

норма есть так что слесаря ничего не будут делать, разве что за деньги... я сталкивался с подобной ситуацией (не у меня).. долго не могли понять причину, на входе и выходе давление и температура почти одинаковые, но где то греет, а где то холодно... промывали, сбрасывали и т. д... причина оказалась в фильтре на общей трубе подачи.. сняли, прочистили сетку и... в батареях кипяток!.. короче, если у вас есть доступ к трубам, фильтр надо промывать каждый год примерно через неделю после подачи горячей воды в отопление

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
7лет

Скажите "спасибо" соседям с 4 этажа. и другим соседям, которые увеличили кол-во секций у себя по вашему стояку, не только на обратке, но и на подаче . Причина в них

Аватар пользователя
Мудрец
7лет

Скорее всего что у вас забит стоя Узнайте как дела у соседей по этажу \у вас разные стояки \ если у них нормально то вашему стояку нужно собираться и решать эту проблему