Ну у меня вводной автомат 2-х полюсный, после него есть две группы отдельные с УЗО и одна еще отдельная группа автоматов, вот на них на всех 3 провода 10мм нужно вывести.
dohtor
Мудрец
(12454)
Вообще лучше всего через колодочку чтоб не грелись. Так конечно тоже встречал делают если нет выбора. Но я к примеру бы лучше на колдке винтом скрутил а на автомат кидал один.
Со светом и розетками так не получится, на розетки надо 2,5мм, а на свет 1,5мм, перекос будет.
Вольный ветер
Искусственный Интеллект
(307686)
Глупость не пиши, они и так раздельно идут, а в автомат, хоть 6 хоть 10 квадрат засунь, и про перекос ты хрень пишешь не думая головой....
Если суммарная токовая нагрузка потребителей допускает использование данного прибора защиты, пихай сколько влезет пока надежно зажимаются. Естественно площадь соприкосновения отходящих проводников уменьшается что обязательно повлечет за собой нагрев места соединения. Однако это вынужденная мера, когда просто некуда посадить потребителя, а надо.
Можно.. только осторожно.. Причем самые толстые - силовые (основные) по нагрузке провода должны иметь наилучший контакт с клеммами.. Остальные - более тонкие (освещение, допустим) можно также раскидать по фазам.. Обязательно проверить перекос фаз токовыми клещами.. И чтобы вся предполагаемая нагрузка была в соответствии с током автомата.. Это в теории - которой полно в инете, расчеты и т. п.. На практике зачастую не соблюдается ничего.. к сожалению..
Не рекомендуется. При необходимости подключить сразу несколько потребителей, ставится либо клемник, либо сборная шинка. Это во-первых надежнее, а во-вторых позволяет, при необходимости, по отдельности отключать любой потребитель, например для ремонта.
Дайте хоть ссылку на то, что вы говорите, как выглядит этот клемник или шинка.
AlexandEr Alex
Искусственный Интеллект
(152666)
В комментариях к первому ответу, я дал картинку. Гугли - клемник силовой, или силовая клеммная колодка.