Вентиляция в мансарду, правильно ли сделана?
Добрый день! На рисунке схематично изображено устройство второго этажа и мансарды в разрезе.
Мансарда холодная, не жилая, на потолке этажа лежит пароизоляция, затем утеплитель. В потолок сделан вывод вентиляционной, утепленной трубы 100 диаметра, на которой установлен анемостат. Труба выходит в мансарду. В самой мансарде сделаны продухи с двух сторон дома.
Вопрос: 1. Будет ли обеспечиваться отток горячего воздуха из помещения в мансарду?
2. Не будет ли образовываться плесень в мансарде и конденсат, с учетом того, что в ней есть продухи на улицу?
3. Не будет ли образовываться конденсат в трубе зимой?
*красными стрелочками указано предполагаемое движение теплого воздуха.

Про плесень не соглашусь, летом есть шанс, что будет выводить воздух без образования подмоканий. А вот зимой шуба из инея гарантирована и весной это уже реально может плесень устроить (((
Посему, правильных два варианта.
1. Дырявить крышу как сказали выше и устраивать дефлектор, чтобы дождик не заливало.
2. Можно попробовать устроить горизонтальный воздуховод под коньком с решетками на оба фронтона, а к нему тройником поднять выход из дома. Но в этом случае, ветра будут сильно изменять тягу. Возможно, что лежак придётся делать значительно большим диаметром, чем выход через потолок, и ещё устраивать сбор конденсата…
По материалам это не сложно, всё покупается и собирается, но понималка должна работать хорошо.
Выход вентиляции надо делать на улицу, иначе на крыше вечно будет кондексат и все будет гнить, плюс грибок заведется
То что нарисовал - 100 % чердак в плесени будет, и зимой в куржаке. Если и делать вентиляшку на отъeбись, ставь в стены дома клапана, а нормально делать вентиляцию - не меньше 500 000 рублей будет стоить. Один только рекуператор под 100 000 руб стоит.
Вот четвёртый, -Дмитрий ,- понимает. Остальные так, поболтать . То, что они понаписали , -домыслы. Нам приходилось решать проблему вентиляции и выходом на чердак. Это тоже работает, особенно если принудительно. Когда другой возможности нет. Но вывести трубу на крышу выше конька - правильно.
Делать надо трубу. Выше конька на 50 см. Оставить дымоход на 1 этаже и мансарде.