Gricha Cot
Мыслитель
(9965)
16 лет назад
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п. 7.11.16 "....В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации" . Дословно :-)))
Кот Чеширский
Мастер
(1828)
16 лет назад
Нет по СНиПам этого делать нельзя!
в случае ремонта канализации или прорыва канализационных труб последствия такого "соседства" очень печальны
номер снипа сейчас не помню, но суть я тебе объяснил.
Геннадиевич
Профи
(754)
4 года назад
СП 60.13330.2016 п7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.