кто знает возможно ли прохождение в одной шахте канализации и общеобменной вентиляции

Юрий Знаток (420), закрыт 16 лет назад
Лучший ответ
Gricha Cot Мыслитель (9965) 16 лет назад
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п. 7.11.16 "....В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации" . Дословно :-)))
Остальные ответы
Константин Воронин Гуру (3079) 16 лет назад
Такого быть не должно, но у нас ведь все возможно.
Кот Чеширский Мастер (1828) 16 лет назад
Нет по СНиПам этого делать нельзя!
в случае ремонта канализации или прорыва канализационных труб последствия такого "соседства" очень печальны
номер снипа сейчас не помню, но суть я тебе объяснил.
Геннадиевич Профи (754) 4 года назад
СП 60.13330.2016 п7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.