День добрый. Вопрос связан с настройкой системы домашнего комфорта MyHome от Bticino (Legrand). Имеется ряд модулей: реле, диммеры, блоки питания, веб серверы и прочее. Большую часть из всего этого удалось настроить самостоятельно: нагрузка включается как с помощью проводных выключателей, так и с планшета/телефона/компьютера по сети интернет. Загвоздка ждала меня на этапе формирования сценариев автоматизации. Модуль сценариев F420 подключен, настроен, но как добавить эти сценарии, как их редактировать - ХЗ. Пробовал и через сценарный выключатель HC/HS/HD4680, и через обычный 067552, и все настройки веб сервера F454 прошерстил. Не могу найти ничего путного. Очень надеюсь на помощь аудитории

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Ученик

Мне в свое время помогли в поддержке по телефону 88007007554. Попробую помочь своей инфой:
1) Устройства F420 и сценарные выключатели должны быть правильно сконфигурированы и их местоположение должно быть определено согласно правилам конфигурации системы. Это касается случаев расширения физического либо логического (в системе присутствует блок расширения F422). Это то что нужно проверить перед тем как перейти к следующему действию.
2) Устройство 067552 не подходит для управления сценариями в блоке F420. Тут можно использовать устройство 067553, либо HC/HS/HD4680.

По программированию F420.
При любой работе со сценариями (создаем, меняем, удаляем) надо убедиться, что программирование разрешено и горит зеленый светодиод над кнопкой “замок” на блоке сценариев. Если это не так, то надо нажать и удерживать кнопку блокирования\разблокирования на блоке в течении 0.5с.

Само программирование выполняется так:
1) Нажать и удерживать кнопку на сценарном выключателе HC/HS/HD4680, или 067553, с которой будет ассоциирован сценарий в течении 3сек. Нужно убедиться, что равномерно мигает светодиод на сценарном устройстве и светодиод на блоке F420. Если это так, то блок готов к записи сценария.
2) Нажать либо на активаторах функциональные кнопки синего цвета, либо перемещаясь по помещениям нажать на необходимые клавиши выключателей тех нагрузок, которые будут участвовать в данном сценарии.
3) Для завершения записи сценария коротко нажать на соответствующую кнопку сценарного выключателя, но уже коротко - около 0.5 сек. При этом светодиоды прекратят мигать и сценарий будет готов к использованию.

Кнопка DEL на блоке сценариев удаляет все сценарии из памяти.