Top.Mail.Ru
Ответы

Увеличить или уменьшить давление в расширительном баке?

Доброго времени суток. Имеется напольный котел с закрытой системной отопления и расширительным баком на 10 литров. Перед отопительным сезоном я слил воду с системы и накачал бак до 0.8 бар, как и положено. Затем залил воду в систему, убрал воздух. Ситуация следующая, при температуре воды в системе 30 градусов давление в системе 0.5 бара, а при повышении температуры до 60 градусов давление увеличивается до 1.5 бара.
Вопрос - мне нужно ещё сильнее подкачать бак, чтобы снизить разницу давления от температуры или же наоборот чуть спустить давление в расширительном баке?

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Мыслитель

Если стрелка монометра в зеленой зоне, ничего страшного. В начале отопительного сезона, это обычная картина с шатанием атм., после слива. Устаканится. Но лучше не сливать на лето.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Возьмите себе за правило НИКОГДА не сливать систему без крайней необходимости!!!
Уточните, была ли система ранее работоспособна с открытым РБ или сразу монтировали с закрытым и она работала до этого сколько-то сезонов?
Была ли замена закрытого РБ на другой по объему?
Какова примерно ёмкость всей системы, при заполнении не проверяли?
Фото места установки РБ желательно…