Кран и клапан, это совершенно разные устройства и одно другому не замена.
Кран Маевского это кран для спуска воздуха. Поэтому, он никак не поможет в аварийной ситуации.
А в группе безопасности стоит именно клапан, который срабатывает при превышении давления в системе.
~Гриха~Профи (708)
1 месяц назад
это все понятно.тут вопрос в том чтоб еще один сбросник,клапан там красный справа как раз таки,посередине как раз авто воздухоотводчик и его работу видно и слышно при запущенном насосе даже без запуска агв(тобишь на холодную воздух тоже не много отводит),имелось ввиду чтобы 2 такой как сверху(помечен стрелкой) поставить вместо ручного .чтобы лучше воздух сбрасывался и не приходилось какждый раз крутить ручной.потом что при откручивании ручного вместе с воздухом выходит и вода-давление падает(на горячую может не у всех заметно будет)
ip
Искусственный Интеллект
(134397)
1 месяц назад
Самый простой, надежный и безопасный метод защиты такой системы - выкинуть всю эту лабуду и поставить под потолком на трубе подачи ОТКРЫТЫЙ расширительный бак.
Это не тол ко решит все вопросы с отводом воздуха, но и уменьшит коррозию котла и прочих радиаторов.
Есть такой закон Генри, о растворении газов в жидкостях.
Почитайте на досуге.
Системы с открытым РБ самые долговечные.
~Гриха~Профи (708)
1 месяц назад
был до этого,с другим котлом старым принудительного типа,поставили авьоматический агв с газ контролем.а потом надоумили сделать систему закрытого типа(ну как у всех,да и говорят под такой агв только закрытую систему делать,да и мол эффективнее)