Веселье с реле напряжения

Мария Гуселетова Знаток (252), закрыт 6 месяцев назад
Здравствуйте, с пол года как поставили в распред щиток реле напряжения RBUZ D2-40. Границы 198 - 253. В сети обычно 232. Редко бывает 240. За эти пол года было около 20 отключений, в основном из-за выхода за нижнюю границу, показывало после каждого отключения электроэнергии последнее значение вольт, обычно причина это 99-80v. В квартире проводка новая медь, а подъезде алюминий 1986 года.
Настроено реле без pro режима и гистерезиса. Задержка 3 минуты на включение после восстановления пределов после перекоса (для сохранения холодильника).
Последние три отключения реле отключает электричество, регает на весь дом, но реле не показывает вольты из-за чего произошло отключение.
Вопрос состоит лишь в том, это реле сломалось? Или может быть такой тип отключения что реле не захватывает сколько было вольт на момент отключения? Может быть отключение электричества без перекоса в стороны пределов заданных при настройке?
Лучший ответ
Сергей Кузнецов Оракул (57118) 6 месяцев назад
так может было отключение электросети во всем доме и память просто стирается тк само реле безопасности просто отключается
Мария ГуселетоваЗнаток (252) 6 месяцев назад
До этого реле записывало с начала работы 20 раз, там были разные значения. Стираются значения в ручную, память на 100 значений. Память была не заполнена. Вчера я очистила память реле от 20 значений. Сегодня было отключение электроэнергии и записи какой был вольтаж - не было(
Сергей КузнецовОракул (57118) 6 месяцев назад
вы нек поняли как он запишет показания если устройство обесточенено??? Оно пишет вам показания когда само отключает при выходи за пределы. А когда в доме отключат электроэнергию он же тоже выключается. Не путайте моменты отключения когда устройство отключает вашу квартиру и когда отключается весь дом
Мария ГуселетоваЗнаток (252) 6 месяцев назад
Спасибо за ответ. Теперь я поняла как реле работает
Остальные ответы
Денис, Боталов Искусственный Интеллект (102003) 6 месяцев назад
На сайте гуманмтариев спрашиваешь.
Ответ аномалия магнитная.
Или.
К примеру в сети запускают какое-то энергопотребляющие оборудование (компрессор холодильника в пятере). Возле ктп.
У тебя падает напряжение. На 0.4..1 сёк.
Реле срабатывает.
Нет выдержки на отключение
Мария ГуселетоваЗнаток (252) 6 месяцев назад
Выдержка на отключение нагрузки из-за выхода за пределы есть. Она по заводу самая маленькая стоит
Александр Кулаков Мудрец (11133) 6 месяцев назад
Дом,в котором была моя первая квартира,сгорел по причине плохого контакта нулевых проводов в щите,из-за чего постоянно были перекосы,и у жителей горела аппаратура.Болт,на котором были закреплены нулевые провода,раскалился настолько,что нагрел сами провода,расплавилась изоляция и замкнули провода фаз.Стоит обратиться в соответствующие органы от греха подальше.
Мария ГуселетоваЗнаток (252) 6 месяцев назад
Мы как раз пол года назад предотвратили такую катастрофу на моем этаже. В распред щитке, кто-то напакостил и напрямую скрутил медный провод от счётчика квартиры к алюминиевому нулю МКД. Это был а*уй! Вызвали службу, а там при осмотре обнаружили уже 10 см оплавленного провода нуля подъезда. Ещё пара дней и загорелся бы. Вот так круто профилактически не осматривают службы щитки дома. С тех пор реле и стоит на квартиру...
П-18 Искусственный Интеллект (147922) 6 месяцев назад
РКН имеет особенность: Ему, как и УЗО / дифам , необходимо ХОРОШЕЕ охлаждение. Нет / мало охлаждения - реле быстро теряет работоспособность.
Починить можно, но... надо менять конденсаторы внутри РКН, на с низким ESR и долгим ( от 10 000 ч и больше) сроком службы.
Предполагаю что ваше реле при смерти...
Мария ГуселетоваЗнаток (252) 6 месяцев назад
Реле живёт в холодном, вентилируемом распределительном щитке. У реле ни разу не было оповещения что у него перегрев. Информация конечно интересная, но не мой случай
П-18 Искусственный Интеллект (147922) Мария Гуселетова, Проверяется заменой на новый. О перегреве реле, обычно, сообщает перед смертью. Если нет зазора по 10 мм с боков РКН - перегрев вероятен. Но... безусловно могут быть и другие причины, типа импульснвх помех...
Алексей Алексей Просветленный (48861) 6 месяцев назад
Данное реле напряжения однополюсное, размыкать нейтраль не умеет.
Корректной работы с силовыми нагрузками можно добиться только включив его в паре с двуполюсным контактором, на размыкание обмотки управления контактора