Господа подскажите пожалуйста по схема, почему после С16 идет 25А? Я понимаю что это схема УЗО, но неужели оно так будет работать? Если мы к примеру подключим компрессор к розетке 32А которая будет стоять на конце - то С16 самый первый будет вылетать, и все работать нормально не будет. Подскажите пожалуйста :) Всем добра !
Эта схема вообще не рассчитана на нагрузку с током потребления 32 А. Ну а зачем вместо УЗО ставить дифавтоматы, когда автоматы и так уже предусмотрены - это вопрос к тому, кто рисовал эту каляку-маляку.
нормальная схема, только на вводе автомат слабоватый. УЗО ставится на ступеньку мощнее чем автомат. Если провода сечением 2,5 то лучше автомат на 25 А поставить, а УЗО на 40 А.