Здравствуйте. Подскажите почему в станке фаза пробивает на заземление, при этом они не прозваниваются вместе.

Александр Профи (569), на голосовании 1 день назад
Начало бить током от верстака, разобрал станок, оказалось на стол пластина показывает фазу. Прозвонил саму вилку - все нормально
Голосование за лучший ответ
А Б Б А Оракул (96288) 1 месяц назад
пробивной промежуток у сухого воздуха - 500 в/мм. Всё может быть...
Равшан Бузоев Искусственный Интеллект (876524) 1 месяц назад
потому что не полное КЗ, полное вышибло бы автомат, надо мерять сопротивление, пробивать может где угодно и проводка через СОЖ и даже частично обмотки статора двигателя, его заливать маслом обмотки
АлександрПрофи (569) 1 месяц назад
Оказалось все проще. Был пробит другой кабель, идущий от общей розетки на удлинитель. Т.к розетка и обе вилки были с заземлением фаза шла на заземление станка, от него на верстак. Вот так бывает
Sargis Оракул (81587) 1 месяц назад
Как вариант - пробой катушки реле или контактора на корпус. В отключенном состоянии ничего не показывает, так как на конкретно эту катушку не подано линия фазы. Поиск доверяй специалисту, который разбирается в схемах.
Может гнездо какой то индикаторной лампочки на корпус идёт.
АлександрПрофи (569) 1 месяц назад
С соседнего пробитого кабеля приходило. Через общую розетку с заземлением
Алёша Картошкин Мудрец (11691) 1 месяц назад
изоляция обмоток на статор пробивает
Владимир Искусственный Интеллект (350268) 1 месяц назад
настоящим мегером крути! только им можно нормально проверить сопротивление изоляции ,а не мультиметром!
у тебя под напряжением сети пробой происходит!
Max Dagal Мыслитель (5765) 1 месяц назад
Самое простое-проверить повторным заземлением,без всяких приборов.