как измерить сопротивление изоляции мегаометром

Серега М Ученик (144), закрыт 15 лет назад
Лучший ответ
Александр R9AAA Прокудин Высший разум (101478) 15 лет назад
На примере самого тяжелого случая - длинного трехфазного кабеля в броне:
1. Проверяем указателем отсутствие напряжения на кабеле.
2. Выделяем фазу А.
3. Фазы В, С и броню соединяем вместе.
4. Подкоючаем мегаомметр к фазе А и к соединенным остальным фазам.
5. Крутим ручку 120 об/мин в течении минуты и смотрим показания прибора.
6.. Закорачиваем фазу А на фазу В для разрядки емкости кабеля.
7. Отсоединяем мегаометр.
8. Переходим на другую фазу или броню относительно фаз.
Остальные ответы
Igonagel Оракул (78826) 15 лет назад
Один конец на токоведущую жилу, второй на изоляцию, и крути ручку))))
Искусственный Интеллект (161126) 15 лет назад
Сморя между чем и чем. Вот и подключаете между измеряемыми штуками и крутите ручку с частотой, указанной на мегометре, обычно 120 об/мин.
Кирилл Грибков Оракул (84944) 15 лет назад
смочи изоляцию, с одной стороны вытри и ина сырую контакт а потом на сухую и все.
а если есть вариант как шланг зажать с одной сторону, то внутрь воды и смочи снаружи и мерий.
Виктор Клевакин Гуру (3305) 15 лет назад
Александр Прокудин прав,
но дополнить его ответ можно.
Конечно правило от рассказал на простом примере, причем, почти на пальцах объяснил для доходчивости.
По другому это может звучать так:
При проверке сопротивления изоляции кабеля, Перед подключением мегомметра, его отключают и разряжают для снятия остаточного заряда.
Замер сопротивления изоляции производят во всех возможных комбинациях жил, тоесть во всех комбинациях между собой, и каждую жилу. относительно брони.
Считывание показаний производится не ранее, чем через минуту, если кабель имеет значительную протяженность, то это может быть и 3-4 минуты.
Признаком момента считывания показаний, может являться остановка стрелки на отметке, в течении некоторого времени, тоесть, по мере заряда кабеля, показания прибора возрастают, затем перестают возрастать, значит кабель зарядился, и мы видим истинную величину сопротивления.
Если показания начали вдруг уменьшаться, или дрейфовать, то замер нужно проводить еще в течении нескольких минут, чтобы убедиться, что его сопротивление не упало ниже нижнего предела.
Для силовых кабелей, сопротивление не должно быть менее 500кОм,
Замер кабелей 0,4 кВ, производится 1000 вольтовым мегомметром, а высоковольтных кабелей 2500 Вольтовым мегомметром.
Мегомметры напряжением 500 В. для этой цели не пригодны!