в розетке 2 фазы а ноль пропал, как это решить?

Теодор Теодор Ученик (100), закрыт 12 лет назад
в одной комнате с одной розетки работал телик с другой пылесос, телик выключился сам, пылесос продолжал работать... как позже выяснилось что в розетке то которой работал телик, пропал ноль, и на обоих контактах оказалась фаза...
Дополнен 12 лет назад
это не замыкание потому-что пакетник не выбило, проводка нигде не подплавилась, из розетки не воняет...
Лучший ответ
NORD Гений (60680) 12 лет назад
"Вторая фаза " в розетке потому, что в других розетках, которые включены параллельно что либо подключено .
Как выяснить где пропал ноль - -отключите всё из других розеток и "вторая фаза " должна пропасть, если проверяете индикатором с неоновой лампочкой, а не китайским определителем скрытой проводки .
Ещё можете определить где именно фаза реальная подключив к реальному нулю в другой розетке лампочку, а другим проводом от неё проверять .
При реальной фазе лампочка загорится, при наводках и отключенной какой либо другой нагрузки в других розетках лампочка гореть не будет .
Как устранить : если ноль в розетке от наводок, то он отошёл не в этой розетке точно - нужно проверять розетку от которой запитана неработающая . Чаще всего причиной является либо ослабшие контакты, либо перелом алюминиевого одно проволочного провода около розетки .
Можно попробовать тем же китайским искателем скрытой проводки попробовать найти что либо, отключив фазу в неработающей розетке и в розетке до неё , а по проводу, где должен идти ноль пустить временно фазу и попытаться найти место обрыва, но обрывы в самом проводе крайняя редкость в проводке .
99,9% из ста, что нет контакта в розетке, параллельно которой запитана неисправная, либо в переломе нулевого провода рядом ...
Или отсутствие контакта в распределительной коробке .
Если ни что не помогает ни как, то только провести отдельным проводом ноль в неработающую розетку от работающей .
Источник: Чудес не бывает - бывают плохие контакты - так любил когда то говорить мой наставник ...
Остальные ответы
Николай Крос Мудрец (11847) 12 лет назад
Точно фаза, а не наводка. Чем мерял? Возьми кусок 1жилу провода и с помощью лампочки на 220в попробуй из рабочей розетки:
-0 из рабочей розетки соединяй через лампочку с выводами другой (найдешь фазу)
-фазу из раб роз. --------------(проверишь ноль)
В квртире должно быть все выключено из розеток. А если есть выключатели с подсветкой то и через них может наводить фазу в ноле.
Скорее всего пропал ноль, а фаза наводиться. Внимательно проверь розетку а потом разводную коробку и т. д Если не знаешь где чего - вызывай спеца.