Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
9лет
Изменено
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
От колыбели до сада
+2

Нужно ли вводное УЗО в частный дом? и какое, и нафига?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Просветленный
9лет

Входное не обязательно ( хватит просто автомата 40а.. на больше не даст разрешения сбыт компания)
А для безопасности вешай УЗО на линии нагрузок ( номиналы думай!)

Аватар пользователя
Мыслитель
9лет

Нормативами настоятельно рекомендуется установка вводного (противлпожарного) УЗО с током 100-300 мА. Человека не защитит, но при повреждении изоляции может предотвратить пожар...
При наличии УЗО с током 10-30 мА на всех группах, можно и не заморачиваться с вводным УЗО.

Источник: имхо
Аватар пользователя
9лет

....Ндя... Вообще их три типа устройств.
УЗО - отключает при наличии тока утечки характеристика 30mA - как раз ток утечки если Вас долбануло током. Но у всех приборов в доме есть хоть какой то ток утечки - и в сумме они могут превысить 30мА и без Вас. Поэтому в качестве вводного ставится либо на 100mA либо по группам .
Автоматический выключатель - отключает при коротком замыкании или перегреве.
Дифференциальный автомат - это штука которая совмещает функции первого и второго.
Т. е. если у Вас уже стоит набор автоматов - то перед ними имеет смысл поставить УЗО.
Либо выкинуть автоматы и поставить диффавтомат.

Аватар пользователя
Оракул
9лет

Противопожарное УЗО на 300ма

Аватар пользователя
Мастер
9лет

Марка узо прописана в тех документации, при монтаже провода если будет занижена изоляция то узо просто не даст включить напряжение, или ребенок в розетку залезет напряжение отключится, как то так по простому.