Водяной ТЭН на 5 квт. Какой мощности нужен автомат ?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
17лет

А что автоматы уже мощность приобрели?
Точно. Корежат живой организт -русский язык.
Или с физикой не в ладах.

Аватар пользователя
Мыслитель
17лет

Мощность - у ТЭНа. У автомата - рабочий ток. Делаем деление: Ток=мощность делим на напряжение. Напряжение, конечно же то, к которому подключаешь ТЭН. Косинусом фи пренебрегаем, т. к. практически активная нагрузка. А потом выбираем ближайший из ряда : 3,6,10,16,20,25,30,40, 50 А. Для вашего случая, при однофазной сети, 5000/220=22,72 А. Выбираем - 25 А. Кроме того, существует еще перегрузочная способность, обозначаемая : кривая В, С, и D. Для активной нагрузки, с небольшими пусковыми токами, присущими нагрузкам с реактивной составляющей, выбираем кривую В. Но, как правило все берут с кривой С, и не тужат.

Аватар пользователя
Гуру
17лет

Ну что такое водяной ТЭН!! !
Ну как так можно говорить и писать! ?
Ну совсем.... искорежили язык русский!

1.ТЭН-чисто активная нагрузка. Какая там.... кривая! ?
2.Ток нагрузки при напряжении 220В 23А.
3.Автоматический выключатель 25А.
4.Кабель 3х2,5 кв. мм. Любой марки.
Можно и провода в трубе такого же сечения.
Допустимый длительный ток его 27А.

Зачем 4кв. мм., который на 38А? Это под автомат 32А.

Аватар пользователя
Искусственный интеллект
5лет

тут бы разобрать смысл фразы "собрались электрики". С одной стороны кому-то кто-то рассказывал. С другой - у электрика Степаныча задело самолюбие и тот пространно, вуалируя матерщину терминами из справочника (который ему уже снится)... объяснил. Вопросодатель остался в мягчайшем недоумении и с вон тех и со Степаныча...

Аватар пользователя
Гений
17лет

25А. Сечение провода 4 мм. кв.